Hi,

Ich bekomme aus einem Galvanikgleichrichter eine Spannung von 0-10V was dem Ausgangsstrom von 0 bis 100% entspricht.
Die Analogmodule weisen einen Eingang von +/- 10V mit 13 Bit aus. Wenn ich aber nur den positiven Teil 0-10 V nutze, habe ich auch nur die halbe Auflösung?
Kann man die Hardwareconfig entspechend umstellen, dass die 13 Bit nur auf 0-10 V genutz werden oder gibt es einen Meßwandler der die 0-10V in -10 bis +10V umwandelt.
Ich brauch leider die Genauigkeit, da der Gleichrichter bis 300 A leisten kann und ich die vorgegebenen Stromwerte so genau wie möglich treffen müßte.

Danke, lg
Frank
 
Kann man die Hardwareconfig entspechend umstellen, dass die 13 Bit nur auf 0-10 V genutz werden
Wenn man wüßte, was für eine Analogeingangskarte Du an welcher SPS benutzt, dann könnte man Dir vielleicht eine fundierte Antwort geben ...

Meine Glaskugel vermutet, daß das wahrscheinlich nicht geht.

Liefert denn Dein Galvanikgleichrichter die 0-10V mit entsprechend hoher Auflösung?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
danke für Deine Antwort. Sorry, hätte ja auch Roß und Reiter nennen können.
Ich würde das mit einer S7-1214C machen wollen und einem SM Modul, 4x analog IN mit 12 Bit Auflösung.
Wenn ich mit das Modul im TIA Portal reinziehe, kann ich inder HW Config leider nur +/- 10V, +/- 5V, +/- 2,5V pro Kanal einstellen.

lg
Frank
 
Danke für Eure Hilfe, Bram ist ganz nahe dran.
Laut Siemens Support hat der Eingang eine Auflösung von 12 Bit + Vorzeichen.
Die Auswertung erfolgt dann über die Funktion des Zweierkomplements, es werden also Vorzeichen und Werte getrennt.
Damit stehen für die A/D Wandlung volle 12 Bit zur Verfügung.

Danke an alle & lg
Frank
 
Hallo Rainer,
die Gleichrichter sind von Plating Electronic, ich glaube Pe5000 und werden mit 0-10 V gesteuert, das entspricht dann 0-100% der Spannung bzw. Strom. Je nachdem, welchen Steuermodus man wählt. Dieser low/high Pegel kommt auch von der SPS. Momentan werkeln da Siemens C7 Panel CPU's, die sind aber schon lange abgekündigt. Da wir alles auf die 1200er umstellen, kommt die dann dort auch mit rein. Bei der C7 kann man in der HW Config 0-10V und +/- 10V umstellen, dies hat mich bei der 1200er eben irritiert, darum die Nachfrage. Die 0-10V Schnittstellen am Gleichrichter sind galvanisch getrennt. Ich glaube die machen das mit einem Optokoppler und ein paar OpAmp's via PWM Kopplung.

lg
Frank
 
Hallo,
ich habe auch einmal eine kleinere Verständisfrage.
Die Spannung 0-10V wird ja als Wert von 0-27648 ausgegeben.
Wie sieht es jedoch bei einem Bereich von +/-10V aus? Geht das auch von 0-27648 (0 entspricht -10V und 27648 +10V) ??

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer,
die Gleichrichter sind von Plating Electronic, ich glaube Pe5000 und werden mit 0-10 V gesteuert, das entspricht dann 0-100% der Spannung bzw. Strom. Je nachdem, welchen Steuermodus man wählt. Dieser low/high Pegel kommt auch von der SPS. Momentan werkeln da Siemens C7 Panel CPU's, die sind aber schon lange abgekündigt. Da wir alles auf die 1200er umstellen, kommt die dann dort auch mit rein. Bei der C7 kann man in der HW Config 0-10V und +/- 10V umstellen, dies hat mich bei der 1200er eben irritiert, darum die Nachfrage. Die 0-10V Schnittstellen am Gleichrichter sind galvanisch getrennt. Ich glaube die machen das mit einem Optokoppler und ein paar OpAmp's via PWM Kopplung.

lg
Frank
Hallo Frank,
mit PE-Gleichrichtern habe ich keine Erfahrung. Besitze leider auch keine Doku dazu.

Hallo,
ich habe auch einmal eine kleinere Verständisfrage.
Die Spannung 0-10V wird ja als Wert von 0-27648 ausgegeben.
Wie sieht es jedoch bei einem Bereich von +/-10V aus? Geht das auch von 0-27648 (0 entspricht -10V und 27648 +10V) ??

MfG
Hallo Steven,

-10V entsprechen dann normalerweise -27648 und 10V dann den 27648.

Gruß RSH-Rainer
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie sieht es jedoch bei einem Bereich von +/-10V aus? Geht das auch von 0-27648 (0 entspricht -10V und 27648 +10V) ??
Nein. Es ist so: -10V ... 0V ... +10V ---> -27648 ... 0 ... +27648

Die Systemhandbücher/Baugruppenhandbücher der S7-300/-400/-1200/-1500 haben extra Kapitel, wo die Analogwertdarstellung sehr ausführlich erklärt ist.

Harald
 
Linkliste S7-xxxx Analogwertdarstellung/Analogbaugruppen

Solche Handbücher besitze ich leider nicht, ich muss mir diese mal irgendwann runterladen. Sorry.
Zum Handbuch Download gehst Du einfach hierhin
Siemens Industry Online Support
oder
Siemens Industry Online Support Handbuchsuche
und tippst passende Suchworte ein, wie z.B. "s7-1200 handbuch"


Hier mal die Handbücher wo die Analogwertdarstellung drin ist:
SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
SIMATIC S7-400 Automatisierungssystem S7-400 Baugruppendaten
SIMATIC S7-1200 Automatisierungssystem Systemhandbuch
SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Analogwertverarbeitung
SIMATIC S7-1500 /ET 200MP Manual Collection


Vielleicht schafft es Siemens auch mal, daß diese Handbuch-Linksammlung unter dem "neuen" Industry Online Support Design wieder komplett funktioniert:
Handbücher SIMATIC Controller

Harald
 
d.h. auch, wenn man einen Umsetzer hätte, der aus 0 - 10V dann -10 bis +10V macht hätte man die doppelte digitale Auflösung am analogen Eingang zur Verfügung, lt. Tabelle pro digitalen Inkrement 180,8 µV statt 361,7 µV.
Wenn mein Gleichrichter real 0-150 A auf 0-10V am Meßausgang ausgibt, wäre das dann pro digitalem Inkrement statt 2,712 A statt 5,4 A.

Gibt es so einen Umsetzer?
 
d.h. auch, wenn man einen Umsetzer hätte, der aus 0 - 10V dann -10 bis +10V macht hätte man die doppelte digitale Auflösung am analogen Eingang zur Verfügung, lt. Tabelle pro digitalen Inkrement 180,8 µV statt 361,7 µV.
Wenn mein Gleichrichter real 0-150 A auf 0-10V am Meßausgang ausgibt, wäre das dann pro digitalem Inkrement statt 2,712 A statt 5,4 A.
THEORETISCH...
Ja, die Auslösung des Messeingang wäre aber immer noch 27648/10V. Du würdest nur sowohl den Positiven als auch negativen Bereich nutzen und hättest damit 55296dig/20V. Ist also das selbe.
Vom Ursprungsmessignal gesehen hättest du schon eine höhere Auslösung

PRAKTISCH...
Nein. Du wirst kaum einen Umsetzer finden der am Eingangskreis genauer wandelt. Wahrscheinlich produziert er dir sogar noch einen zusätzlichen Wandlungsfehler.
Das nächste Problem ist dass ein Spannungssignal sowieso nicht genau ist da es vom Leitungswiderstand (die 1200er-DIs haben keine Rückführung) und den
Umgebungseinflüssen gestört wird (gilt für jedes Analogsignal).

Wie kommst du denn auf die Ampere-Zahlen?
Sind denn die 300A/27648dig = 0.0108A nicht genau genug. Wenn du mehr willst solltest du dir besser ein Gerät suchen dass einen Bus-Anschluss (gibt's wahrscheinlich nicht) hat.
 
Zuletzt bearbeitet: