-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe desöfteren schon den PID-Regler FB58 genutzt für Temperaturregelungen.
Einsatzgebiet: Temperaturregelung von Extrusionsanlagen
Eine Schnecke fördert durch einen Zylinder ein Kunstoffgranulat. Dieses Granulat wird mittels Zylinderheizkörper erhitzt.
Temperaturbereich ca. 100-350°C
Die Heizungen werden über Transistorrelais angesteuert. Also Ein-Aus-Ein-Aus usw..
Dafür ist ja der FB58 gut geeignet mit den Impulsformer.
Nun zu meiner Situation:
Im OB35 sind meine PID-Regler ( meist 11 Stück für 8 Heizungen und 3 Kühlungen )
Die Leistung der Heizungen am Zylinder sind meist so ca. 1200-2000W pro Stück (3 - 4 Stück sitzen auf Zylinder)
Auf dem Zylinder sind die Heizungen auch sehr träge. Beim Einschalten der Heizung bis zum Anstieg der Temperatur vergehen schonmal 30-60s.
Prinzipjell habe ich die Regelung seither ganz gut in Griff bekommen.
Diesmal habe ich aber folgende Änderung:
- OB35-Aufruf soll nicht mehr alle 20ms aufgerufen werden (Zykluszeit der S7-300 bewegt sich schon zwischen 15-20ms)
- Die Temperaturwerte werden über ein Bus-System eingelesen. Eine Veränderung der Temperatur wird max. alle 750ms gemeldet ( 10Samples/sek bei 8 Temperaturfühlern)
Meine Frage dazu ist folgende:
Welche Einstellung soll ich bezüglich meiner Situation wählen:
- OB35-Aufruf wie oft?
- Impulsformer Abtastzeit?
- Periodendauer
- Reglerabtastzeit
Das verwendete Relais ist ein Crydom CKRD2430
habe desöfteren schon den PID-Regler FB58 genutzt für Temperaturregelungen.
Einsatzgebiet: Temperaturregelung von Extrusionsanlagen
Eine Schnecke fördert durch einen Zylinder ein Kunstoffgranulat. Dieses Granulat wird mittels Zylinderheizkörper erhitzt.
Temperaturbereich ca. 100-350°C
Die Heizungen werden über Transistorrelais angesteuert. Also Ein-Aus-Ein-Aus usw..
Dafür ist ja der FB58 gut geeignet mit den Impulsformer.
Nun zu meiner Situation:
Im OB35 sind meine PID-Regler ( meist 11 Stück für 8 Heizungen und 3 Kühlungen )
Die Leistung der Heizungen am Zylinder sind meist so ca. 1200-2000W pro Stück (3 - 4 Stück sitzen auf Zylinder)
Auf dem Zylinder sind die Heizungen auch sehr träge. Beim Einschalten der Heizung bis zum Anstieg der Temperatur vergehen schonmal 30-60s.
Prinzipjell habe ich die Regelung seither ganz gut in Griff bekommen.
Diesmal habe ich aber folgende Änderung:
- OB35-Aufruf soll nicht mehr alle 20ms aufgerufen werden (Zykluszeit der S7-300 bewegt sich schon zwischen 15-20ms)
- Die Temperaturwerte werden über ein Bus-System eingelesen. Eine Veränderung der Temperatur wird max. alle 750ms gemeldet ( 10Samples/sek bei 8 Temperaturfühlern)
Meine Frage dazu ist folgende:
Welche Einstellung soll ich bezüglich meiner Situation wählen:
- OB35-Aufruf wie oft?
- Impulsformer Abtastzeit?
- Periodendauer
- Reglerabtastzeit
Das verwendete Relais ist ein Crydom CKRD2430