Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem,dass ich die SF-LED und die Bus2F-LED in meiner Anlage ums Verrecken nicht aus bekomme.
Ich benutze TIA V13Sp1 upd 2 (bewusst,da upd4 meinen Rechner gekillt hatte).CPU ist eine 317F 2PN/DP.
Die Anlage funktioniert soweit ohne Probleme.
In der Gerätekonfiguration sind alle Teilnehmer grün und fuktionieren wie sie sollen.
Leider habe ich an der CPU immer noch die rote Meldung und die besagten LED's an der CPU wollen nicht ausgehen.
OB 86 und alle restlichen OB's sind im Programm vorhanden.
Im Diagnosestatus steht ,dass die CPU fehlerhaft ist,mehr nicht.
Im Diagnosepuffer stehen die PN-Teilnehmer mit Stationswiederkehr nach dem Einschalten und deren Bedürfnis den OB 86 aufrufen zu wollen,der ja iauch vorhanden ist.
Die CPU läuft mit Hauptschalter hoch und einige PN-Teilnehmer werden erst nach einem separatem Einschalten mit 24V versorgt.
Das Abmelden der Teilnehmer bei Hochlaufen der CPU und dem späteren Anmelden,wenn das F-Programm alles zugeschaltet hat,habe ich auch schon probiert.
In der Gerätekonfig sieht man die Teilnehmer auch sofort ("das TIA Sofort...")als deaktiviert.Trotzdem kommen bei Hochlaufen der CPU wieder
diese verflixten LED's.
Diverse offenen Ports habe ich auch schon deaktiviert.
Ich weiss jetzt wirklich nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Das einzige was mir nicht 100% klar ist,muss ich einen unmanaged SCALANCE-Switch Typ:
"SIMATIC NET, SCALANCE XB008, Unmanaged Ind. Ethernet Switch für10/100 MBit/s, 8 x 10/100 MBit/s RJ45 Ports"
in der Gerätkonfig einbinden?
Vorhanden im Katalog ist er ja,kann ihn aber nicht in die Konfig ziehen.
Funktionieren tut's ja trotzdem.
vielen Dank im Voraus.
Michael
ich habe seit ein paar Tagen das Problem,dass ich die SF-LED und die Bus2F-LED in meiner Anlage ums Verrecken nicht aus bekomme.
Ich benutze TIA V13Sp1 upd 2 (bewusst,da upd4 meinen Rechner gekillt hatte).CPU ist eine 317F 2PN/DP.
Die Anlage funktioniert soweit ohne Probleme.
In der Gerätekonfiguration sind alle Teilnehmer grün und fuktionieren wie sie sollen.
Leider habe ich an der CPU immer noch die rote Meldung und die besagten LED's an der CPU wollen nicht ausgehen.
OB 86 und alle restlichen OB's sind im Programm vorhanden.
Im Diagnosestatus steht ,dass die CPU fehlerhaft ist,mehr nicht.
Im Diagnosepuffer stehen die PN-Teilnehmer mit Stationswiederkehr nach dem Einschalten und deren Bedürfnis den OB 86 aufrufen zu wollen,der ja iauch vorhanden ist.
Die CPU läuft mit Hauptschalter hoch und einige PN-Teilnehmer werden erst nach einem separatem Einschalten mit 24V versorgt.
Das Abmelden der Teilnehmer bei Hochlaufen der CPU und dem späteren Anmelden,wenn das F-Programm alles zugeschaltet hat,habe ich auch schon probiert.
In der Gerätekonfig sieht man die Teilnehmer auch sofort ("das TIA Sofort...")als deaktiviert.Trotzdem kommen bei Hochlaufen der CPU wieder
diese verflixten LED's.
Diverse offenen Ports habe ich auch schon deaktiviert.
Ich weiss jetzt wirklich nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Das einzige was mir nicht 100% klar ist,muss ich einen unmanaged SCALANCE-Switch Typ:
"SIMATIC NET, SCALANCE XB008, Unmanaged Ind. Ethernet Switch für10/100 MBit/s, 8 x 10/100 MBit/s RJ45 Ports"
in der Gerätkonfig einbinden?
Vorhanden im Katalog ist er ja,kann ihn aber nicht in die Konfig ziehen.
Funktionieren tut's ja trotzdem.
vielen Dank im Voraus.
Michael