TIA Remanenz im TIA-Portal

spirit

Level-1
Beiträge
961
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Profis ... :wink:


Wollte gerne das MB0 remanent einstellen und habe dazu folgende Einstellung getätigt:


Unbenannt.JPG



Jetzt hätte ich erwartet, dass mir das in der Standard-Variablentabelle (CPU315, TIA) in der Spalte Remanenz angezeigt wird; dem ist aber nicht so und funktionieren tut es auch nicht.

Habe ich noch etwas vergessen?


Lieben Dank ...
 
Also funktionieren tut's.

Hab das gerade in PLCSim getestet.
Run-Stop-Run M0.0 bleibt bei Remanenz auf 1
Run-Stop-Run M0.0 ohne Remanenz = 0

Allerdings keine "Remanenz-Anzeige" in der Tabelle.
Muss wohl explizit in der HW-Konfig eingetragen sein


btw: Taktmerkerbyte, wenn aktiviert, ist bei Standardeinstellungen MB0.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also funktionieren tut's.

Hab das gerade in PLCSim getestet.
Run-Stop-Run M0.0 bleibt bei Remanenz auf 1
Run-Stop-Run M0.0 ohne Remanenz = 0

Allerdings keine "Remanenz-Anzeige" in der Tabelle.
Muss wohl explizit in der HW-Konfig eingetragen sein


btw: Taktmerkerbyte, wenn aktiviert, ist bei Standardeinstellungen MB0.

Vielen Dank für's Gegenprüfen!

Habe jetzt nochmals alles ins OP geladen und jetzt klappt es auch - naja.


Aber dass die Referenz nicht in der Tabelle angezeigt wird, ist sicher ein TIA-Bug, oder?
 
In der Tabelle gibts oben links einen button "Remanenz"
Bei einer S7-1200 klappt die Remanenzeinstellung der CPU auf - der Haken steht dann, wenn Rem. aktiviert, in der Tabelle drinn.

Ist wohl kein Bug, aber für S7-300 in TIA nicht zugänglich
 