Hallo liebe Experten,

habe vor kurzem schonmal gepostet zu einem anderen Thema.Habe das Problem nun gelöst.Danke nochmal!
Unser Projekt beschäftigt sich mit einer Online Qualitätsüberwachung.Überwacht wird ein Prozess,bei dem 2 Löcher in eine Platte gestanzt werden sollen.Über eine Kamera und diverse Software,mit der sich meine anderen kollegen beschäftigen werden Tags in LabView geschrieben und diese später der SPS als Signale ausgegeben.Das Problem besteht nun darin,das diese Signale nur als Merker an die SPS gegeben werden können.
Meine Ablaufsteurung ist aber mit Eingängen (Inputs 0.....)versehn.
Wie kann ich diese Inputs in Merker umwandeln.Bitte um schnelle Antwort!

Danke schonmal im voraus!

Gruß Marco
 
Dogma schrieb:
Hallo liebe Experten,

habe vor kurzem schonmal gepostet zu einem anderen Thema.Habe das Problem nun gelöst.Danke nochmal!
Unser Projekt beschäftigt sich mit einer Online Qualitätsüberwachung.Überwacht wird ein Prozess,bei dem 2 Löcher in eine Platte gestanzt werden sollen.Über eine Kamera und diverse Software,mit der sich meine anderen kollegen beschäftigen werden Tags in LabView geschrieben und diese später der SPS als Signale ausgegeben.Das Problem besteht nun darin,das diese Signale nur als Merker an die SPS gegeben werden können.
Meine Ablaufsteurung ist aber mit Eingängen (Inputs 0.....)versehn.
Wie kann ich diese Inputs in Merker umwandeln.Bitte um schnelle Antwort!

Danke schonmal im voraus!

Gruß Marco
Ganz einfach in der SPS mit Laden und Transferieren, oder nicht? (S7 200, ich hab keine Ahnung)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie ist den die Anbindung zwischen LabVIEW
und der S7-200 realisert?

Ist die LabVIEW-Applikation "fertig" oder können
Sie dort Änderungen vornehmen?

Muss es über LabVIEW gehen oder könnte es
sinnvoll sein, von der Kamerasoftware direkt
mit der S7-200 zu kommunizieren (über Libnodave,
AGLink oder ähnlichem)?

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Nein das VI ist quasi fertig.Über LabView kann man den Process dann auch simulieren,jedoch wenn wir den Process über SPS laufen lassen,muss Labview mit der SPS kommunizieren.Das geht halt nur über Merker.Deshalb muss ich die Eingänge die ich jetzt schon in dei Ablaufsteuerung eingebaut habe als Merker transferieren.Aber wie mach ich das??
Bitte hleft mir!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry ,muss nochmal nerven.Bin echt noch nicht so konform in der S7 Programmierung.Was meinst du mit Eingangsworte in Merkerworte.Was muss ich genau machen.Hab auf KOP programmiert.AWL kenn ich nich so.Bitte gebt mir noch nen Tip,wie ich die Eingänge in Merker konvertioeren kann.

Danke schonma!
 
Eigentlich ganz einfach,
das sogenannte PAE wird von der SPS unmittelbar vor dem Zyklusbeginn eingelesen,
und nur einmalig.
Das hat zu Folge das der Wert des entsprechenden Eingangsbits aktiv im Programme beeinflusst werden kann.

Wenn du jetzt z.B. schreibst:
LD SM0.0
= I0.0

Dann wird I0.0 immer den Zustand High führen, unabhängig vom entsprechenden
Hardware-Eingang.

So kannst du auch mit deinem Lab-View Merkern verfahren.

LD LabViewMerker_Maschine_Läuft
= Eingang Maschine_Läuft

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück