Analogmessung mit einer S7 300

Jens15

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich doktor seit Tagen an einer Analogmessung mit einer S7 300 Analogeingangskarte (6ES7331-1KF01-0AB0) herrum.

Sie ist mit Kanal 0+1 auf 4..20mA in 2 Draht und Kanal 2,4 und 6 je ein PT100 in vierleitertechnik verbunden.

Die Messung funktioniert eigentlich ganz super nur im Abstand von ein paar Tagen habe ich mehrmals in kurzer zeit 100% Ausschläge die dann aber schnell wieder verschwinden.

Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?:confused:

Einflüsse durch andere Verbraucher kann ich fast ausschließen.

Vielen Dank im vorraus!
 
Analogmessungen sind empfindlich

Hallo,

Analogmessungen reagieren im Allgemeinen ziemlich zickig auf alles mögliche, z. B.:
Isolationsfehler an einem beliebigen Fühler oder Fühlerkabel
Vertauschen von Adern bei Vierleitermessung
Klemmfehler, wenn verschieden starke Adern untergeklemmt sind
Isolationsfehler an einem Digitalein/ausgang
Isolationsfehler an einem Analogausgang (auch gegen Erde)

Alles das und vieles mehr kann (muss aber nicht) die Messung stören.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe beobachtet das die Strommessungen (0-20mA, 4-20mA) weniger empfintlich sind.

Ich habe am anfang PT100 benutzt, bin dann aber schnell auf PT1000 umgestiegen, die Module sind zwar sauteuer, habe aber noch nie Probleme damit gehabt.

MFG MSt
 
Erstmal Danke für Eure Antworten,

habe mal als Test einen 0...20mA Geber über alle Kanale gelegt,
das selbe Problem.

kann ich davon ausgehen das meine Karte defekt ist,
oder könnte es sein das ich bei der Projektierung etwas falsch gemacht habe? Zwischen diesen Ausrastern läuft die Messung Stundenlang, auch genau.

Als CPU nehme ich eine alte 314ér
 
Hast du geschirmte Kabel? Was machst du mit dem Schirm?
Den Schirm nur im SK, nicht beim Fühler (PT100) anschließen!

Hast du FU´s oder sonstige Geräte im SK oder in der Nähe (müssen ja nicht unmittelbar mit deiner Anlage zu tun haben) ?

MFG MSt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein 2DMU kann die Karte doch nur wenn man sie extern versorgt (den MU). Bei solchen Aussetzern denke ich das die Gleichtaktspannung immer mal überschritten wird, da die Karte "billig" und empfindlich ist.
 
Zurück