Hallo ,
wenn ich meine Regelung auf dem PID Kurvenschreiber betrachte ,
regelt sich die Linie-Istwert immer auf die Linie-Regeldifferenz ein und
nicht auf den Sollwert .
Kann mir einer einen Tipp geben wo ich mich bei der Regelung versehen habe ?
Sollwert 0-10V Poti SP_int= MD40 (Wert auf REAL gewandelt )
Istwert 4-20mA Geber PV_PER= PEW754
Baustein SFB42 in S7 313C
MfG ThomasF