TIA Kein Zugriff TIA 13 auf HMI KTP700 Basic

elade

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend allerseits,

ich verzweifel daran, mittels TIA V13 SP1 auf ein jungfräuliches HMI KTP700 Basic mit PN zuzugreifen:
- Im HMI Netzwerkeinstellungen: 192.168.2.61 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0.
- Auf dem Laptop LAN Einstellungen IP V4: 192.168.2.2 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0, kein DNS-Server
- Kaspersky und Windows Firewall sind deaktiviert
- Das HMI kann vom Laptop mit ping erreicht werden
- Ein Zugriff mit Simatic Prosafe auf das HMI ist problemlos möglich. Die Firmware habe ich test- und spaßeshalber auch schon einmal neu auf das HMI geladen

Wenn ich unter TIA versuche eine Verbindung aufzubauen, schlägt diese fehl. Es werden keine kompatiblen Teilnehmer gefunden.

Bitte einmal für doofe: wo liegt mein Denkfehler oder welche Einstellung bzw. welchen Haken habe ich übersehen?

Vielen Dank für eure Hilfe!
 
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!

Ja, das richtige Panal habe ich projektiert.

Die PG/PC Schnittstelle könnte es sein. Einen Eintrag PN/IE habe ich dort nicht. Es ist aktuell einfach die Netzwerkkarte:TCPIP.1 ausgewählt.

Wie kann ich PN nutzen?

Danke
 
Jetzt wird mir gerade klar, dass ich bezüglich deiner Antwort zu kompliziert gedacht habe, Holländer...

Du meintest bei "Online verbinden" oder "Erreichbare Teilnehmer". Da habe ich diese Einstellungen natürlich gewählt. Leider ohne, dass es zum Erfolg geführt hat.

Kann es eventuell noch an den Einstellungen unter PG/PC Schnittstelle in der Systemsteuerung liegen?

Gibt es sonst noch irgendeinen rat?
 
Nicht das du ausversehen das Profibus Panel projektiert hast?
Es müsste auch bei Online-Zugänge auftauchen wenn du dort bei deiner Netzwerkschnittstelle auf Teilnehmer aktualisieren gehst. unabhängig welche IP am Panel eingestellt ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auch unter erreichbare Teinehmer findet er nichts?
Die EInstellungen unter PG/PC Schnittstelle in der Systemsteuerung haben für TIA keine Bedeutung.

Ich möchte nicht wieder sprechen, bei mir ist es jedoch so dass ich in der Systemsteuerung die Schnittstelle zurückstellen muss,
wenn ich zuvor mit PLCSIM simuliert habe, kann sein dass es auch an anderen Stellen schon aufgetaucht war. Ich würde hier
auf jeden Fall mal nach schauen.

Klingt zwar doof, aber hast du das Subnetz in TIA zwischen PLC und HMI verbunden?

Mfg Sinix
 
Ich möchte nicht wieder sprechen, bei mir ist es jedoch so dass ich in der Systemsteuerung die Schnittstelle zurückstellen muss,
wenn ich zuvor mit PLCSIM simuliert habe, kann sein dass es auch an anderen Stellen schon aufgetaucht war. Ich würde hier
auf jeden Fall mal nach schauen.

Mfg Sinix

Das betrifft nur die Simulation bzw das RT dort wird wie in der Projektierung angegeben der Zugangspunkt S7ONLINE verwendet.
 