Guten Tag zusammen brauche eure Hilfe,

Ich verwende TIA V13 SP1 UP5

Mit CPU 1212C 6ES7 212-1AE31-0XB0 kann ich Daten Senden und Empfangen

Mit CPU 1214C 6ES7 214-1HG40-0XB0 funktionier Nichts

Wo liegt eventuell der Fehler den ich mache?

Ich benutze das Haussteuerungs Programm von Jannes1987

Danke im Vorraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein bisschen mehr Infos wären hilfreich.
Was meinst du mit Senden empfangen? Ein HTLM Sendet in dem Sinne ja eigentlich nichts.

Was genau funktioniert nicht? Webseite wird nicht angezeigt?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Vollmi

Die Webseite wird angezeigt.
Von der Webseite aus kann ich die Steuerung nicht Bedienen.
mit der 1212c hat alles funktioniert auch mit dem iPhon.
gruss Alfred
 
Einen Festen Benutzer habe ich den gleichen Name und Passwort
und im .js $.post("/FormLogin", { Login: "re", Password: "s7" });
zugriff als Admin alle kästchen angehakt
Bei der 1212c hatte ich nur $.post("/FormLogin", { Login: "admin", Password: "" });
 
Zuletzt bearbeitet: