Hallo Jungs,

hab beim übersetzen eines Bausteines Probleme im TIA. Kann mir da jemand weiterhelfen?

"Die Lokaldaten des Bausteins überschreiten die maximal zulässige Größe"

ARZAXeATGhXrAAAAAElFTkSuQmCC


danke
Gruß Pati
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1516F-3 PN/DP

wo kann ich nachsehen wieviel Byte Lokaldaten??
Im Datenblatt der jeweiligen CPU, am leichtesten zu finden in der Siemens Mall
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6ES7516-3FN01-0AB0

Laut Datenblatt sind gehen nur...
Lokaldaten
● je Prioritätsklasse, max. 64 kbyte; max. 16 kbyte pro Baustein

Geht also nicht. Obwohl ich in deinem zweiten Screenshot (der erste sind nur STAT-Daten)
eigentlich keine 234kByte Lokaldaten sehen kann. Wo kommt die Zahl her?
Da sind nur ein paar Bools, Words, DWords... abgebildet. :confused:
 