TIA RDREC mit STEP7 ok mit TIA nicht

Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Forum,

ich versuche aus einem Profibus Slave Daten azyklisch auszulesen. (Kommunikation steht zyklische Messwerte kommen rein.) Mit STEP7 funktioniert der RDREC aufruf mit TIA V11 CPU1212+CM1243-5 leider nicht, siehe bitte Screenshots. Hat jemand einen Tipp für mich? ID ist 270 (10E) und Index 3
Falls ich wesentliche Angaben vergessen habe, bitte ich das zu Entschuldigen, ich habe nicht allzu viel Erfahrung mit STEP7/TIA.

STEP7_RDREC.jpgTIA_RDREC.jpgTIA_RDREC1.jpg
 
Hi,
wenn du den slave markierst müsste unter Allgemein bei den Eigenschaften ein Punkt HW Kennung auftauchen.
Auch für den Slot sollte das der Fall sein.
Kommt drauf an was für einen Slave du hast.

Gruß
Christoph
 
Du kannst einen Doppelklick auf die Schnittstelle des Slaves machen, im Menübaum erscheint dann HW Kennung

Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für eure Antworten, die HW Kennung habe ich gewunden. Ich brauche aber die Funktionalität aus einem bestimmten Steckplatz.
Diese Steckplatz hat noch einen Index. Wenn ich über die HW Kennung darauf zugreife, wie greife ich dann genau auf einen bestimmten Steckplatz zu?
Wenn ich auf den Steckplatz gehe sehe keine HW Kennung. Nur HEX Parameterzuweisung und E/A-Adressen.

1.jpg2.jpg 3.jpg4.jpg
 
Hallo Leute,
also ich hab ein ganz ähnliches Problem...habe auch TIA V11 und möchte aus Slot 0 Azyklisch lesen. Allerdings verwende ich Profinet.
Mein Problem ist das ich für Slot 0 keine Hardware Kennung finde, bei den anderen Slots allerdings schon. Der Unterschied ist, das Slot 0 keine Zyklischen Parameter hat, also das die Steuerung auch keine Adressen vergeben muss. Wird die Hardware Kennung nur für Module mit Ein und Ausgängen vergeben? Ist es Ohne Adresse nicht möglich azyklisch zu lesen?
Danke schon mal
 