DP-DP-Koppler erzeugt EXTF

AliBaba

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

meine S7-414 mit DP-DP-Koppler zeigt einen externen Fehler (rote LED) an, wenn am DP-DP-Koppler kein zweiter Profibus-Kreis angeschlossen ist.

Das kann aber an der Anlage ein normaler Zustand sein (Zusatz-Maschine ist nur Option und steckbar ausgeführt).

Wie kann man verhindern, das die EXTF-LED an der CPU den fehlenden zweiten Profibus-Kreis anzeigt ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du die Anzeige unterbinden willst mußt du in der Hardwarekonfig des DP/DP-Kopplers unter "gerätespezifische Parameter/Diagnose" - "Erweitertes Diagnosebit aus" einstellen. Allerdings wird dann natürlich auch nicht mehr erkannt, wenn am "anderen Ende" ein Slave ausfällt, das muß man dann selbst über ein Lebensbit o.ä. machen, wenn nötig.
 
ja, der Tip mit dem SFC12 ist prima, danke.

Das Diagnosebit des DP-Kopplers hatte ich probehalber abgeschaltet, die LED war aber trotzdem an. Leider ist die Anlage schon raus und ich kann das nicht erneut überprüfen.

vielen Dank


AliBaba
 
Hm, ich hab die Koppler an einer CP342-5 hängen, da sind alle roten LED aus (SF und BF).

Wäre aber mal ein Thema für die Siemens-Hotline.
 