Step 7 Profinet allgemein

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe CPX-M-FB34 Knoten von Festo, den möchte ich über Profinet an eine 314C-2 PN/DP anbinden.
Profinet hat Gerätenamen, bei Profibus sind Nummern.
Es gibt den Begriff "Taufen", d.h. dem Gerät erstmalig einen Namen geben. Wie geht das, geschieht das beim Laden der HW-Config ?
Es gibt auch die Möglichkeit sich mit dem PG --> Device direkt mit dem Teilnehmer zu verbinden, über die MAC Nummer, leider erfolglos.
Ich bekomme keine Rückmeldung. Einen elektrischen Fehler schließe ich aus, das Kabel ist OK.
Gruß
 
Hallo ,
du solltest versuchen über Zielsystem>>Ethernet-Teilnehmer bearbeiten>>Durchsuchen den Festo CPX zu finden. Wenn er in der Liste auftaucht auswählen und IP Adresse sowie Gerätenamen aus deiner projektierten Hardware zuweisen. Dann die Hardware-Config laden.
Mit der Funktion Etehrnet Teilnehmer bearbeiten>>Durchsuchen solltest du alle Teilnehmer in der nachfolgenden Listen darstellung sehen können. Wenn du keinen Teilnehmer findest versuch mal deine PG Schnittstelle auf TCP/IP zu stellen mit einer festen IP Adresse nicht TCP/IP Auto.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur um sicher zu gehen, weil Du schreibst "ein elektrisches Problem kann ich ausschließen": Du hängst mit Deinem PC/Laptop schon mit im Profinet-Strang, oder?

Hier schreibst Du davon, dass Du über einen USB-Adapter auf die Profibus-Schnittstelle der CPU gehst. Falls sich das zwischenzeitlich nicht geändert hat, kann das meines Wissens nicht funktioinieren, der Profinet-Teilnehmer wird dann nicht gefunden. Abhilfe wäre dann, Dich mittels Ethernet-Kabel mit ins Profinet zu hängen.

Nebenbei bemerkt könntest Du dann auch über diesen Weg Dein Programm auf die CPU laden, was deutlich schneller geht als über eine USB-Adapter.
 
Zurück
Oben