Hallo,

habe ein ziemlich komisches Problem. Ich habe ca. 20 ET200S am Profibus und 3 machen mir Probleme. Bei diesen leuchtet die BF-LED im 1Hz Takt, und sie sind nicht in der HW Konfig erreichbar. Die richtigen Adressen habe ich bereits überprüft. Wenn ich nun in der HW Konfig über Zielsystem => PROFIBUS => Teilnehmer adressen vergeben etc.. alle erreichbaren Teilnehmer anzeigen lasse, erscheinen genau diese 3 ET200S mit der richtigen PB Adresse. Wenn ich jetzt z.B. eine davon vom Bus nehme erscheint diese nicht mehr in dieser Liste.

Was könnte denn hierfür die Ursache sein, dass diese in der HW Konfig nicht vorkommen, in diesem anderen Fenster jedoch schon?


mfg
 
Ganz pauschal (da deine Info's ja auch eher pauschal waren) :
- Potentialausgleich / Spannungsversorgung zu den Slaves OK ?
- wie lang ist der Strang insgesamt ?
- welche Baudrate fährst du ?

Gruß
Larry
 
Typischerweise stimmt dann die Artikelnummer der EA-Module in der HW-Konfig nicht mit der Realität überein.
Sehr gerne werden hier Standard mit HF Modulen verwechselt, da sich diese nur durch 0AA0 bzw. 0AB0 in der Artikelnummer unterscheiden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Spannungsversorgung ist ok, der Strang ist ~110m lang (davor hängt auch ein Repeater), Baudrate: 1,5MBit. Die Artikelnummer muss ich morgen nochmal genau vergleichen, bin jedoch davon ausgegangen dass es die gleiche ist wie bei den restlichen 17 Stationen, welche einwandfrei funktionieren.

Kann man über "Zielsystem" => Profibus => Teilnehmer diagnostizieren evtl. wichtige Informationen über diese ET200S herausfinden die mir weiterhilft? Denn wie bereits geschrieben sehe ich diese 3 in der HW Konfig als nicht vorhandenen Stationen bzw. wenn ich diese dann vom Profibus nehme sind diese in dieser Ansicht ebenfalls nicht mehr vorhanden. Weiters komm ich über meinen USB Adapter wenn ich diesen auf die ET200S stecke auch auf die CPU bzw erreiche ich alle Teilnehmer nach den ET200S in der HW Konfig (Profibus wird dann ja wohl i.O. sein oder?).

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Typisch: Die 3 Teilnehmer haben zwar eine richtige Profibus-Adresse, deren HW Konfig entspricht aber nicht der vom DP-Master erwarteten Konfig - falsche GSD, falsche Kopfbaugruppe oder Differenzen in den Modulen (vertauscht gesteckte Anordnung oder andere Typen).

Harald
 
So, nun zum Ergebnis: Es waren bei diesen 3 Stationen keine HF sondern Standard Interfacemodule verbaut (natürlich mit nachfolgenden Safetymodulen..)

mfg
 
So, nun zum Ergebnis: Es waren bei diesen 3 Stationen keine HF sondern Standard Interfacemodule verbaut (natürlich mit nachfolgenden Safetymodulen..)
In dem Fall wundert es dann zwar ein wenig, das du die HW überhaupt übersetzen konntest,
aber freut mich, das es jetzt dann doch etwas vermeintlich banales war.
 