TIA 1214C erkennt keine Baugruppen mehr

Stift007

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

nun hab ich ein gänzliches Problem und zwar bis gestern war es so das ich nur die Analog Baugruppe (6ES7231-4HF32-0XB0) nicht erreichen konnte und dazu noch einen Fehler bekommen habe:

CPU-Fehler: Neuer Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozessabbildaktualisierung
Eingang 300 (16 Bytes) wird vorläufig nicht mehr aktualisiert als Teil des TPA 0

|> HW_ID= 269 - Execution Level System

jetzt habe ich soeben nochmal die Baugruppen getauscht und nun erkennt die CPU überhaupt keine mehr als CPU verwende ich folgende 1214c 6ES7214-1HG40-0XB0.

Hat jemand vielleicht eine Lösung wie ich nun das Problem A. mit den nicht erreichbaren Signalmodulen löse und B. das ich auch den o.g. Fehler endlich behoben bekomme sodass ich mit der Baugruppe überhaupt arbeiten kann.

Besten Dank schonmal.

Gruß
Daniel


[h=1][/h]
 
Keiner eine Idee?
Sorry aber bin mit TIA und der 1200 Reihe noch auf Neuanfang und hoffe doch den ein oder anderen Tipp zu bekommen, gerne auch wo ich es nachlesen kann.

Gruß
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Daniel,

Ich antworte hier auf deine Privatnachricht.
Processabbild vom 1200er scheint fest zu sein auf 1024.

Dann mal ein paar andere Fragen.
Du machst doch jedes mal ein (komplett)übersetzen und laden ?
Simulierst du die CPU oder ist die real bei dir am Schreibtisch ?
Kannst du screenshots machen von der Hardware online ?

Sorry aber bin mit TIA und der 1200 Reihe noch auf Neuanfang und hoffe doch den ein oder anderen Tipp zu bekommen
Ist nicht schlimm TIA ist noch für viele Neuland.

Bram
 
Hallo,

also ich habe es nun hinbekommen das die Hardware erkannt wird und auch läuft. Habe das ganze Real vor mir ;)
Nun habe ich ein ganz anderes Problem und zwar möchte ich an meiner Analogbaugruppe ein Eingangsignal verarbeiten was als 4-20mA ankommt.
Jedoch kann ich alle 8 Eingänge nehmen Sie liefern alle eine Wert von 32767 diesen habe ich dann mittels "Scale_current_input" skaliert nun bekomme ich meine 27648 raus.
Soweit so gut aber komischerweise bekomme ich das bei allen 8 Eingängen wo jedoch noch nix angeschlossen ist.

eine Idee wo dort der Fehler liegt?
 

Anhänge

  • fehler.jpg
    fehler.jpg
    514,7 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

so ich habe es nun hinbekommen.
Soweit mir bekannt ist kann ich den Wert 4-20mA nicht direkt einstellen laut Software geht es aber die Werte stimmen bei weitem nicht überein. Ich habe es nun so gelöst den Eingang mittels "Scale_current_input" skaliert
das ganze dann mir Norm_X und Scale_X verarbeitet so bekomme ich jedenfalls den korrekten Wert heraus.

Mag auch sein das ich nun den Weg über 7 Ecken gegangen bin aber anders habe ich leider keinen Erfolg gehabt.


Gruß
Daniel
 

Anhänge

  • PH Wert.jpg
    PH Wert.jpg
    462,4 KB · Aufrufe: 7
  • 4-20mA.jpg
    4-20mA.jpg
    516,8 KB · Aufrufe: 6
Hi...
Ist die Karte richtig parametriert? Kanäle auf Strom gestrellt?
Kanal richtig angeschlossen? ( einen "offenen" Stromeingang besser brücken als offen betreiben)
Ein Analogwert sollte zwischen 0-27648 liegen Werte über 32000 deuten auf einen HW-Fehler oder Verdrahtungsfehler hin. Wenn 4-20mA eingestellt ist auch auf Drahtbruch!
Also mindestens 4mA auf den Eingang!
 
Zurück