Hallo,
ich arbeite mit einer S7-1214C und möchte Impulse eines MID nuzen, um 2 Dosierpumpen im Impulsbetrieb zu betreiben.
Mein erster Gedanke war, das ich je Liter einen Impuls an die SPS übergebe. Dann würde ich max. 17 Impulse je sek bekommen (Qmax=60m3/h).
Die eine Dosierpumpe soll 1,2Liter/m3 dosieren und die zweite 3 Liter/m3.
Das ganze hätte ich noch über einen einfachen Eingang gemacht und dann mit einem CTU realisiert.
Nun habe ich aber festgestellt, dass mir die Auflösung 1Impuls/Liter nicht genügt. Ich benötige jetzt 1 Impuls/0,1Liter. Somit ergeben sich nun ca. 170Imulse je Sek. kann ich das noch mit einem “normalen“ Eingang einlesen, oder muss ich hier schon zwangsläufig mit sch ellen Zählern arbeiten?
Falls es nur mit schnellen Zählern möglich ist, wie könnte ich das dann umsetzen?
Vielen Dank!