Bedien- / beobachtung der S7 300 über DP/RS232C Link in PC

jacob

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte ein eigenes Bedien- / Beobachtungsprogramm einer S7 300 Station (31X DP), da WinCC zu teuer ist.

Nach einigen Versuchen weiss ich dass die Lösung mit Profibus-Karte von CP56xx und mit Hilfe von S7-Kommunikation Protokoll (per OPC-Server) auf jeden Fall geht.
Wäre die Lösung auch gehen, dass man per DP/RS232C Link, also über die serielle Schnittstelle des PCs die S7 Station bedient und beobachtet?

Danke!
 
Was dort umgesetzt wird, weiß ich nicht. Dieses Teil ist normalerweise für den Anschluß von Druckern o.ä. an den Profibus gedacht. Ob damit die Abfrage von SPS-Daten funktioniert, bezweifle ich. Außerdem kostet das Teil auch Geld. Die günstigste Lösung dürfte m.E. ein MPI-Adapter und libnodave sein. Billiger wird es nur, wenn die SPS bereits eine Ethernert CPU hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rainer Hönle schrieb:
Was dort umgesetzt wird, weiß ich nicht. Dieses Teil ist normalerweise für den Anschluß von Druckern o.ä. an den Profibus gedacht.

Drucker? Über RS232?

Rainer Hönle schrieb:
Die günstigste Lösung dürfte m.E. ein MPI-Adapter und libnodave sein. Billiger wird es nur, wenn die SPS bereits eine Ethernert CPU hat.

Meinst Du die libs von Prodave S7 MPI?
 
jacob schrieb:
Drucker? Über RS232?
Drucker gab es früher auch mit serieller Schnittstelle. So, aber hier die Aussage vom Hersteller zu dem Teil:
Umsetzer zwischen einer RS 232C (V.24)-Schnittstelle und PROFIBUS DP. Das DP/RS 232C Link unterstützt die Prozeduren:
3964 R, Datenverkehr mit Start- und Endezeichen, Zeichenverzugsmodus, Datenverkehr mit festen Telegrammlängen
Geräte mit einer RS 232C-Schnittstelle können mit dem DP/RS 232C Link an PROFIBUS DP angekoppelt werden.

Und der Anwendungsbereich:
Das DP/RS 232C-Link realisiert die Umsetzung zwischen einer RS 232C (V.24)-Schnittstelle und PROFIBUS DP.
Geräte mit einer RS 232C-Schnittstelle können mit dem DP/RS 232C Link an PROFIBUS DP angekoppelt werden.

Ist mal wieder sehr aussagekräftig. ;)

jacob schrieb:
Meinst Du die libs von Prodave S7 MPI?
Nein, ich meine libnodave von Zottel. Der ist hier im Forum auch sehr aktiv. Einfach mal die Suchfunktion etwas quälen und nach libnodave suchen. Den Download gibt es hier: http://sourceforge.net/projects/libnodave
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jacob schrieb:
Meinst du eine Ethernet Baugruppe? Wieso?
Ja, entweder eine CPU mit Ethernet-Anschluss (alle PNs oder diverse VIPAs) oder eine CP 343-1 bzw. 443-1. In diesem Fall kann dann direkt über die Netzwerkkarte des PCs kommuniziert werden. Weitere Hardware ist nicht notwendig. Auch das geht mit libnodave.
 
Rainer Hönle schrieb:
Ist mal wieder sehr aussagekräftig. ;)

Nein, ich meine libnodave von Zottel. Der ist hier im Forum auch sehr aktiv. Einfach mal die Suchfunktion etwas quälen und nach libnodave suchen. Den Download gibt es hier: http://sourceforge.net/projects/libnodave

OKAY. Das ist sehr hilfreich. Ich werde es mal probieren. Auf der Downloadseite habe ich keine Dokus gefunden. oder?
 
jacob schrieb:
OKAY. Das ist sehr hilfreich. Ich werde es mal probieren. Auf der Downloadseite habe ich keine Dokus gefunden. oder?
Sind normal im Download drin. Ist auserdem der komplette Quelltext. Und es gibt Beispiele.
Alternativ zu libnodave gibt es auch noch Lösungen von mhj, Träger und natürlich auch von uns (ACCON-AGLink http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm).
 
Rainer Hönle schrieb:
Sind normal im Download drin. Ist auserdem der komplette Quelltext. Und es gibt Beispiele.
Alternativ zu libnodave gibt es auch noch Lösungen von mhj, Träger und natürlich auch von uns (ACCON-AGLink http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm).

Interessant. Welche Produkte soll ich erwerben, um über MPI in Labview
mein Bedien- / Beobachtungssystem für S7 31X zu entwickeln? Der Preis?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jacob schrieb:
Interessant. Welche Produkte soll ich erwerben, um über MPI in Labview
mein Bedien- / Beobachtungssystem für S7 31X zu entwickeln? Der Preis?
Diese Frage kann ich natürlich nur für ACCON-AGLink beantworten: hier ist sicher die Einzelplatzversion die richtige Lösung. In dieser sind sämtliche verfügbaren Kommunikationswege enthalten. Beispiele für die Labview-VIs sind ebenfalls mit drin. Der Preis liegt bei 400,00 zzgl. MwSt. ab Werk bei Einzelstückabnahme.
Mit der Demo http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm kann die komplette Funktionalität von ACCON-AGLink bereits vor dem Kauf getestet werden.
 
Zurück