Step 7 Daten aus S7 auf PC über Ethernet

Blackybub

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde!

Ich hab wieder mal eine Aufgabenstellung mit der ich ein wenig überfordert bin...
Ich soll Daten aus einer Profinet CPU (314C 2PN/DP) an einen, im selben Netzwerk befindlichen PC schicken, wenn möglich über OPC Server.
Hab jedoch keinen Schimmer was da zu projektieren ist...:confused:
Brauch ich dazu einen extra CP oder geht das über die Profinet Schnittstelle?
In der Hardware hab ich mal eine PC Station mit OPC Server ind IE allgemein eingerichtet.
Softwarestand des OPC Servers hab ich mal 8.2 genommen (Ist das relevant?)
Muss ich da PLC seitig noch was machen?
Und was ist dann am PC einzustellen?
Ich weiss das sind etwas viele Fragen, aber ich bin da echt ratlos.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre echt Dankbar!
 
Brauch ich dazu einen extra CP oder geht das über die Profinet Schnittstelle?
Beide geht.

Softwarestand des OPC Servers hab ich mal 8.2 genommen (Ist das relevant?)
Ja, es muss übereinstimmen mit den Version die du auf den Ziel-PC installierst.

Muss ich da PLC seitig noch was machen?
Nein. Ausser die DBs die du mit der OPC Server lesen oder schreiben willst müssen vorhanden sein.

Und was ist dann am PC einzustellen?
IP Adresse einrchten.
Simatic Net IE installieren.
Stationenkonfigurator einrichten wie in den PC Station in dein STEP7 Projekt.
Dann den Konfiguration übertragen, entweder online, oder mittels .XDB Datei.
Mit OPC Scout den Verbindung testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Hardware hab ich mal eine PC Station mit OPC Server ind IE allgemein eingerichtet.
Da du es nicht selber nennst, dann diesen Hinweis.
Du musst auch ein Verbindung in NetPro einrichten. Diese Verbindung ist was der OPC Server verwendet um die Daten an ein OPC Client weiter zu leiten.
 
Welche Partneradresse wird dann in der NET PRO Verbindung verwendet?
Ich hab ja den Client (PC) nicht zur Auswahl als Partneradresse des OPC Servers!
 
Der Partner ist der SPS.
Du brauchst für der Partneraddresse IP, Rack (0 für 314-2PN/DP) und Slot (2 für 314-2PN/DP).

Muss man dein letzten Beitrag so verstehen, das der PC Station mit der OPC Server, und der Client PC sind 2 unterschiedlichen PC's ?
Mit OPC DA muss man dafür DCOM einrichten. Soll sehr umständlich sein.
Mit OPC UA sollte es viel einfacher sein.
Ich habe leider kein eigene Erfahrung mit DCOM oder UA.
 
Ich soll Daten aus einer Profinet CPU (314C 2PN/DP) an einen, im selben Netzwerk befindlichen PC schicken, wenn möglich über OPC Server.
Sind das viele oder wenige Daten, häufig oder selten? Was macht der PC mit den Daten?
Wer initiiert die Übertragung? Soll die SPS tatsächlich aktiv senden oder soll der PC die Daten aus der SPS lesen/pollen?
Ist der Server auf dem PC schon vorhanden oder muß der erst besorgt oder selber programmiert werden?
OPC-Server kosten üblicherweise Lizenzkosten. Vielleicht wäre dieser TCP-Fileserver was für Dich?

Harald
 
Es ist so, dass verschiedene Daten aus der SPS Mitprottokolliert werden sollen, d.h ich denke mal schon häufige Übertragung. Die SPS muss nicht unbedingt senden wenn der PC die Daten abziehen kann ist das genau so gut. Server ist noch keiner vorhanden, wir sollen mal rausfinden welche Möglichkeiten es gibt für diese Anforderungen.
Danke für den Link, muss ich mir mal anschauen!
Lg Günther
 