Sonstiges Probleme beim Überspielen PC-->Logo nach Programmüberarbeitung

Jacques

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wünsche allen, die mehr Ahnung von Logo haben als ich, einen wunderschönen Guten Morgen (damit sind alle hier gemeint) :)

Wie der Titel des Threads schon sagt, habe ich ein Problem mit dem Überspielen eines Programms vom PC auf die Logo. Ich habe einige Programme geschrieben, die auf exakt derselben Logo bereits funktioniert haben und sich auch jetzt noch Problemlos übertragen lassen. Jetzt habe ich ein solches Programm erweitern müssen und aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt die Übertragung nicht mehr. Es kommt jedes mal einfach nur die Meldung "Fehler bei Übertragung PC-->Logo". Meines Wissens nach habe ich mit der Überarbeitung keine der Festgelegten Grenzen gesprengt (Anzahl der Blöcke, etc.). Die Übertragung läuft über die USB-Verbindung.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Vielen Dank im Vorraus,
Jacques
 
Was hast du denn für eine Logo? Eine 0BA8? Welche Version der Logosoftware?
Wenn du vorher ja schon Programme übertragen hast, dürfte es nicht an der Verbindung liegen. Meistens leigt es daran, dass vergessen worden ist, alle Blöcke abzuschließen. Lade doch mal dein Programm hoch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Programm besteht aus zwei Teilprogrammen die ich in eins zusammengefügt hab. Da das (in einer ordentlichen Version) jedoch den recht kleinen Rahmen geprengt hätte, den die Logo Comfort Software liefert, musste ich das alles ziemlich quetschen. Denke also nicht dass man in dem Programm noch irgendwas erkennen kann. Und ich hab eigentlich keine Einstellungen geändert, sondern nur das Programm erweitert.

Was die Logo angeht kann ich leider nur spekulieren. Ich habe im Endeffekt nur einen PC mit der laufenden Software bekommen und angefangen zu Programmieren. Jedoch war zu Beginn die Comfort Soft 7 drauf. Ich vermute dass die Logo und die Software damals zeitgleich erworben wurden, was ja dann im Endeffekt eine 0BA7 bedeuten würde (korrigiert mich wenn ich hier falsch liege). Die zuständige Person für die Logo ist leider auch nicht im Haus. Wie erkenne ich denn sonst, was für eine Logo das ist? Auf der Logo steht "LOGO! 24RC", unter den Bedienknöpfen in klein "6ED1 052-1HB00-0BA6".

Die Software hat in den Hardware-Einstellungen die 0BA8 eingestellt. Das hat auch bisher immer funktioniert. Ich habe aber auch schon ausprobiert die Einstellung auf 0BA7 zu ändern, aber auch dann funktioniert die Übertragung nicht.

Vielen Dank im Vorraus :)
Jacques
 
"6ED1 052-1HB00-0BA6". Es ist eine Logo 0BA6, 24V AC/DC, 8 Digitaleingänge, 4 dig. Relaisausgänge. Wenn die Software in der Geräteauswahl eine 0BA8 eingestellt hat, ist es die Logo!Soft Comfort V8.
Da die Hardware als 0BA8 eingestellt ist, kann das Programm nicht übertragen werden. Du musst in der Geräteauswahl eine 0BA6 einstellen. Davon gibt es bei der 8ter Software allerdings 3, welche sich durch den Erzeugnisstand (ESx) unterscheiden.
 
Jap, direkt nach meiner Antwort hatte ich die Version rausgefunden :D Allerdings funktioniert es auch mit der Einstellung 0BA6 nicht. Es hat ja komischerweise auch vorher Funktioniert, als 0BA8 eingestellt war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du bist dir sicher, dass es sich als letzte Ziffer um eine 6 handelt? Und da du etwas von "USB-Verbindung" schreibst, kann es sich nicht um eine 0BA8 handeln, da die 0BA8 nur über einen Ethernet-Port verfügt.
Deswegen bitte ich dich noch mal, allerdings zum letzten Mal: Lade doch bitte dein Programm hoch.
 
Hallole,

Kürze deine Kommentare zu den Blöcken im Logo auf maximal 8-Zeichen.
Dann sollte es auf 0BA6 funktionieren.
 
Ich habs nochmal nachgeprüft, es handelt sich definitiv um eine 0BA6. Ich hatte auch nur in den Einstellungen der Software 0BA8 eingestellt (das war bei der Installation so eingestellt und da es bis dato funktioniert hat sah ich keinen Bedarf etwas zu ändern). Aber hier die Dateien:

Das Programm "KompletteElektronik1" ist das letzte smulierbare Programm (Simulation tut auch genau das, was es soll) und "FertigesProgramm" ist die Erweiterung mit dem Mechanischen Teil des Aufbaus (Die Elektronik soll erst starten wenn die Mechanik hochgefahren ist). Letzteres Programm ist wie gesagt sehr unübersichtlich.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/61207458/KompletteElektronik1.lsc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61207458/Fertiges Programm.lsc
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast einen unbenutzten OR-Block (B060) im Programm "Fertiges Programm". Den musst du löschen. Dank der Unordnung kann man natürlich so etwas nicht sehen. Schau dir mal das angehangene Video an, dann weißt du auch, wie man so etwas findet.
 

Anhänge

  • Test.zip
    417 KB · Aufrufe: 30
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben