Hallo Zusammen,

ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine erste Frage.

Bin gerade dabei, meinem neu entdecktem Hobby nachzugehen, indem ich kleinere Automatisierungen im Bereich Hausautomation erstellen mochte.
Mit der Logosoft habe ich bereits ein Programm erstellt - das funktioniert auch soweit. Nun habe ich noch ein Simatic HMI - und die Probleme gehen los::x
Wie kann ich im TIA Portal meine Logo 0BA8 als Baustein einbinden? Ich finde hier nur alle möglichen S7 Geräte...

...oder habe ich hier einen Denkfehler?

Ich möchte mit dem Panel die einzelnen Funktionen der Logo steuern...

Ich wäre für Tipps dankbar...! :p

Vielen Dank und schöne Grüße
RG
 
Die Logo kannst du in TIA nicht einbinden. Logos haben ausser dem Hersteller so überhaupt nix mit der S7 Baureihe gemeinsam.
Allerdings kannst du in deinem Panel eine Verbindung zur Logo einrichten. Variablen definieren und so eine Logo bedienen. Programmieren musst du das Logo Modul aber weiterhin mit der Logo Software.

Ich muss allerdings sagen, ich kann nicht verstehen wieso die Logo Module noch so einen Anklang finden wenn man schon TIA hat könnte man sich auch eine kleine S7-1200er holen.
Die ist nur unwesentlich teurer wie ein Logo Baustein aber verlgichen mit einer 1200er ist ein Logo ein besseres Zeitrelais ;)

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@grundbuchner: Für die Verbindung einer 0BA7 zu nem TIA Panel gibt es eine Anleitung.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/56348902

@vollmi: Naja, Logo und Konsorten haben schon ihre Daseinsberechtigung. Spätestens bei der altbewährten Frage nach der Wochenzeitschaltuhr, sprießen dem Logo-Umsteiger die ersten grauen Härchen.... :ROFLMAO:
 
Danke für die ersten Infos!

wie kann ich im Panel eine Verbindung zur Logo aufbauen?
Über TIA? :confused:

Oder direkt im Panel?


Die Logo kannst du in TIA nicht einbinden. Logos haben ausser dem Hersteller so überhaupt nix mit der S7 Baureihe gemeinsam.
Allerdings kannst du in deinem Panel eine Verbindung zur Logo einrichten. Variablen definieren und so eine Logo bedienen. Programmieren musst du das Logo Modul aber weiterhin mit der Logo Software.

Ich muss allerdings sagen, ich kann nicht verstehen wieso die Logo Module noch so einen Anklang finden wenn man schon TIA hat könnte man sich auch eine kleine S7-1200er holen.
Die ist nur unwesentlich teurer wie ein Logo Baustein aber verlgichen mit einer 1200er ist ein Logo ein besseres Zeitrelais ;)

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@vollmi: Naja, Logo und Konsorten haben schon ihre Daseinsberechtigung. Spätestens bei der altbewährten Frage nach der Wochenzeitschaltuhr, sprießen dem Logo-Umsteiger die ersten grauen Härchen.... :ROFLMAO:

Oder dem Stromstoßrelais, dem Komfortschalter, der Mittelwertbildung usw....
 
nachdem ich nun meine eigene Oberfläche auf das HMI Panel bekommen und Variablen angelegt habe, stellt sich nun die nächste Frage:
Wie bekomme ich die Steuersignale von der HMI zur LOGO?
Unter "Verbindungen" habe ich die Parameter (IP-Adressen) eingetragen. Muss ich bei den Bereichszeigern noch was machen?
Die Schalter auf dem Panel funktionieren, auf der Logo passiert aber nichts...:eek:

Was mache ich falsch?

VG
Rolf
 
Danke Gunsams für den Link.
Bin entsprechend der Anleitung vorgegangen - leider kein positives Ergebnis...:confused:
In der Logo zeit er mir unter Diagnose bei Verbindungsstatus "verbunden" an - eine Verbindung mit dem Panel steht offensichtlich.

Die definierten Schaltflächen auf dem Panel funktionieren trotz der Zuweisung nicht, obwohl ich die Variablen unter "HMI-Variablen" eingetragen habe. Ich habe z.b. den Eingang "I3" auf eine Schaltfläche gelegt und unter den Ereignissen der Schaltfläche bei der Option "Drücken" die Funktion "Invertiere BIT" eingestellt. funktioniert nicht...
Wenn ich in der LOGO-Soft eine Funktionstaste als Konstante zuweise (z.B. Schalter I3 als Taster schließen) kann ich diese auf dem Webserver "drücken". Genau diese Funktionalität hätte ich gerne auf dem Panel, um damit den Schalter in der Logo zu betätigen.

Bin langsam echt am verzweifeln...
 
Im Panel kann man nur den Status eines digitalen Eingangs der Logo abfragen, aber nicht setzen. Das Logoprogramm fragt den physikalischen Eingang ab, also die eigene Hardware.
Wenn du vom HMI aus etwas schalten willst, musst du ein Bit im VM-Bereich setzen. Und dieses Bit fragst du als Netzwerkeingang in der Logo ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das heisst, dass ich einen Netzwerkeingang setze und in diesem eine Variable (zb VB-Adresse 6, Bit1) setze. Diese VM Variable trage ich dann unter den HMI Variablen ein und weise diese einer Schaltfläche zu, richtig?
 
Genau. Der Variablen in der HMI weist du ein Bit im VM-Bereich der Logo zu. Und dieses Bit des VM-Bereichs fragst du in der Logo über einen Netzwerkeingang ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Keine Ahnung. Meine Seite ist die Logo-Seite, WinCC ist nicht mein Fall. Aber ob dir andere hier weiterhelfen, kann ich dir nicht sagen. Da für "echte Programmierer" die Logo eh nur Kinderkram ist. Kann man ja aus den einigen Beiträgen entnehmen.
 