Step 7 HW-Konfig: Unterschiede Online -> Offline

Spoonman

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

Ich habe ein Problem mit der Hardwarekonfiguaration in Step 7. Wenn ich in der HW-Konfig "Online gehe", bekomme ich die Meldung "Ihre gespeicherte Konfiguration unterscheidet sich von der im Zielsystem".

Ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
1. Ich bin Online gegangen und habe die Konfiguration aus dem Zielsystem in das PG geladen
2. Dann bin ich auf "Station -> Exportieren" gegangen und habe es als cfg-Datei gesichert
3. Offline gegangen. HW-Konfig geschlossen und neu geöffnet
4. Dann "Station -> Importieren" und die gespeicherte cfg-Datei geladen
5. Bei Überschreibvorgängen auf Ja gedrückt
6. Wieder Online gegangen. Meldung das HW-Konfig unterschiedlich erscheint immer noch.

Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen gesammelt wie man die HW-Konfig aus dem Zielsystem fehlerfrei und problemlos importieren kann?

Vielen Dank im Voraus

Mfg Ralf
 
Hallo,

am besten machst du das mit einer "leeren" station.
Also einfach im HWConfig die Station schließen und den Import in ein neues leeres projekt.
Dann kommen auch keine Überschreiben Meldungen.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

vielen Dank für eure Antworten

zu Boxy: ich habe auf speichern und übersetzen gedrückt, nachdem ich die Daten importiert habe. Laden konnte ich nicht, da sonst die Anlage stillsteht.

zu ChristophD: Super Tipp. Hat funktioniert. Habe neu ausgelesen und dann die kommentierten Bausteine aus dem anderen Projekt in das neue reinkopiert. Jetzt kann ich hoffentlich problemlos alle 8 SPSen in ein Projekt reinbekommen.

Vielen Dank
 
Leider zu früh gefreut.

Ich habe die 2. SPS ausgelesen und bin dann in der HW-Konfig auf online gegangen. Er sagt mir das die Systemdaten nicht aktuell sind. Bei der 1. SPS handelt es sich um eine 414-3 PN/DP. Bei der 2. um eine 319-3 PN/DP. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Ich habe erst Probleme bekommen nachdem ich angefangen habe die einzelnen SPS-Projekt zu einem großen SPS-Projekt zusammenzufügen.

Vielen Dank. Gruß Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das wird wieder kompliziert.
Wenn du die verschiedenen Geräte in einem Projekt zusammenführst dann verwendest du eventuell geänderte Netzeinstellungen , das würde zu verschiedenen Daten führen.
Wenn als in CPU1 ein Netz Ethernet_1 existiert und das auch in CPU2 existiert werden die zusammengeführt da die Netze Stationsübergreifend betrachtet werden.

Ich denke das du ohne eine neue TeilIBN (laden der neuen SDB() nicht richtig aus der Nummer rauskommen wirst.

Gruß
Christoph
 
Falls sich im Profibus nicht Siemens Geräte befinden wie Pnoz o.ä., mußt du schauen das du die entsprechenden hwupdates installiert hast. Sonst können nach dem kompilieren und wieder reinspielen lustige Fehler passieren. :(
 
Hallo nochmal

mir ist eine Sache aufgefallen: Wenn ich eine S7 auslesen und dann in die HW-Konfig und dann online gehe, gibt es keinen Fehler
Wenn ich allerdings den SPS-Namen ändere, sprich aus SIMATIC 300 -> SPS1 machen, dann meckert Step 7 in der HW-Konfig.
Gibt es die Möglichkeit den Namen der SPS zu ändern ohne die Systemdaten erneuert übertragen zu müssen? Wäre schlecht wenn ich die Produktion stilllege.

Gruß Ralf
 
Hallo,

habe jetzt die vergangenen Montage die ersten 6 SPS'en ausgelesen, Namen der Steuerungen geändert und die HW-Konfig neu draufgeschoben. Dann habe ich die kommentierten Bausteine und Symboltabellen in die Projekte kopiert. Hat gut geklappt. Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruß Ralf
 