HY leute!

Habe leider noch nichts mit TCPIP bei einer SPS zu tun gehabt. Möchte aber nun versuchen Meine CPU 315-2PN/DP mit einem PAC 3200 verbinden.

CPU: IP Adresse: 192.168.0.110

PAC 3200:
Mac Adresse: 20BBC603B9C5
IP Adresse: 192.168.0.10
SUBNET: 255.255.255.0
GATEWAY: 255.255.255.0
Protokoll: Modbus TCP​


Hardware.jpg


Ethernet Teilnehmer.jpg

Laden IN PG.jpg

Einige Sachen die mir persönlich komisch vorkommen:

Im Bild Ethernet Teilnehmer: Müsst edort bei Mac Adresse nicht die Adresse des PAC 3200 stehen?

Im Bild Laden In PG: Wenn ich die Teilnehmeradresse suchen will, dann kommt die IP Adresse des Pac3200?

Da ich keine Ahnung mit TCPIP habe, habe ich auch bei den Bausteinen noch kein neues Objekt eingefügt,

Vielen Dank, wenn ihr mir weiter helfen könntet

LG
 
Die Pac per Modbus TCP einzubinden erfordert einen Treiber. Entweder von Siemens oder einer aus dem Forum (Die Suche hilft)
Hier mal von Siemens die Doku und die Treiber:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22660304

Da die Pac keine PN Teilnehmer sind werden sie unter erreichbare Teilnehmer nicht auftauchen. (Man kann sie mit dem PN Modul zu PN Teilnehmern machen, kost aber Geld ist aber dann auch sehr komfortabel)
Die PAC Treiber von Siemens kosten übrigens auch ne menge. Ein Treiber pro CPU kostet 1500 euronen wenn man bis zu 20 pac einlesen will. Wenn man die maximalanzahl von 512 pac geräten lesen will kostet die Lizenz 7000 Euro. Das mit einem universellen Modbustreiber zu machen kann sich also lohnen.

mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vollmi schrieb es ja schon.

Das Sentron PAC verwendet Modbus-TCP (Modbus-Protokoll über Ethernet Verbindung).
Der Treiber dafür kostet einiges Geld und einen eigenen Treiber zu schreiben ist (für jemanden der noch nichts mit TCPIP bei einer SPS zu tun gehabt) wahrscheinlich nicht ganz banal.
Hier der Beitrag dazu
http://www.sps-forum.de/simatic/401...sentron-pac3200.html?highlight=Modbus+Sentron

Das von vollmi angesprochene Erweiterungs-Modul
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/10093506?tree=CatalogTree
stellt für das SentronPAC eine Profinet-Schnittstelle zur Verfügung. Da ist das Händling dann in etwa so wie bei Profibus.
 
Das von vollmi angesprochene Erweiterungs-Modul
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/10093506?tree=CatalogTree
stellt für das SentronPAC eine Profinet-Schnittstelle zur Verfügung. Da ist das Händling dann in etwa so wie bei Profibus.

Ich frag mich allerdings was die geritten hat, sowas zu entwickeln. Ich meine die Hardware (Ethernetport) besteht ja schon. Da hätten sie ja das Profinethandling gleich in die Firmware reinbasteln können.

Ob die jemals einen Modbustreiberlizenz für die PAC verkauft haben?

mfG René
 
Ich frag mich allerdings was die geritten hat
Gute Frage. So ist das PAC nix anderes als die Messgeräte wie sie die Konkurrenz anbietet. Ein 96x96 Multimessgerät mit Modbus-TCP on Board.
Da kann man jedes andere auch einbauen.

Hätten die von Haus aus auf Profinet gesetzt anstatt dem Aufpreis-plichtigen Zusatzmodul, dann würden Sie einige mehr von den Dingern verkaufen.
Aber die Dinger werden auch so eingesetzt und der Aufpreis akzeptiert.... Also ist doch alles gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich löse so was mit einer Kompakt CPU von Insevis. Da ist Modbus TCP im BS. Nur die Daten die die Maschine braucht schicke ich mit S7 Komunikation an die 315. Alle anderen Daten kann sich das PLS direkt holen. Fazit Energiemessung optional zur Maschine
 