Hallo zusammen,

wie kann man folgendes programmtechnisch umsetzen:

ich habe fünf Einschaltbedingungen. Die, die nicht erfüllt sind sollen in einem Textfenster in der Visu angezeigt werden. Und zwar nacheinander, d.h sind zwei Bedingungen nicht erfüllt, dann soll zuerst die erste, nachdem diese dann erfüllt ist, die zweite angezeigt werden. Wie kann ich so etwas mit einem zu erstellenden FB einfach und komfortabel lösen?

Danke!
delacasa
 
Von oben nach unten werden die Bedingungen abgefragt. Die erste nicht erfüllte Bedingung wird mit der entsprechenden Nummer angezeigt.

Code:
      L     0
      U     "Station S8".K_AKTIV
      SPB   M000
      L     1
      U     "E_ENS_Verti_1_LH_GS"
      UN    "E_ENS_Verti_1_LH_AS"
      U     "E_ENS_Verti_2_LH_GS"
      UN    "E_ENS_Verti_2_LH_AS"
      UN    "A_ENS_Verti_1/2_LH_AS"
      SPBN  M000
      L     2
      U     "E_ENS_Verti_1_KH_GS"
      UN    "E_ENS_Verti_1_KH_AS"
      U     "E_ENS_Verti_2_KH_GS"
      UN    "E_ENS_Verti_2_KH_AS"
      UN    "A_ENS_Verti_1/2_KH_AS"
      SPBN  M000
      L     3
      U     "E_ENS_Greifer_1_GS"
      UN    "E_ENS_Greifer_1_AS"
      U     "E_ENS_Greifer_2_GS"
      UN    "E_ENS_Greifer_2_AS"
      UN    "A_ENS_Greifer_1/2_AS"
      SPBN  M000
      L     4
      U     "E_ENS_Greifer_3_GS"
      UN    "E_ENS_Greifer_3_AS"
      U     "E_ENS_Greifer_4_GS"
      UN    "E_ENS_Greifer_4_AS"
      UN    "A_ENS_Greifer_3/4_AS"
      SPBN  M000
      L     5
      U     "E_ENS_Hori_Stop_Holepos."
      UN    "E_ENS_Hori_SLG_Auspos."
      U     "E_ENS_Hori_Stop_Auspos."
      UN    "E_ENS_Hori_SLG_IO_pos."
      UN    "E_ENS_Hori_Stop_IO_pos."
      UN    "E_ENS_Hori_SLG_NIO_pos."
      UN    "E_ENS_Hori_Stop_NIO_pos."
      SPBN  M000
      L     0
M000: T     "Station S8".GRUND_SENSOR  //Word
 
Zurück
Oben