Mahlzeit,

ich hab mal ein wenig mit dem DataLog gespielt.

Grundsätzlich finde ich das Handling für Siemens-Verhältnisse (aus der letzten Zeit) gar nicht mal schlecht...

Zumindest wenn mir nicht ein wenig die Galle hochkäme, wenn ich an die Möglichkeiten zur Verwaltung der Dateien denke.

Korrigiert mich bitte falls ich irgendwo einen Fehler mache, oder schlicht Möglichkeiten übersehe.

Der Einsatz welcher mir als erstes einfiehl, wahr schlicht ein 24/7 Log über x Tage/ Logs, wobei alte gelöscht werden sollen.

Also Jedesmal um 00:00 Uhr neue Datei anlegen, "Name" enthält das Datum und gut.
Natürlich kann ich nun jedesmal zur selben Zeit ein "Löschen", welches eine Datei mit dem Datum von vor einem Monat löscht, aufrufen.
Dies könnte aber Probleme geben, wenn die Anlage längere Zeit Spannungslos wäre, warum auch immer...
Da es keine Funktion zu geben scheint, mit der man vorhandene Dateien listen kann, blieb mir als offensichtliche Lösung, ein RIPU, in den die Dateien beim erstellen eingetragen werden. Sobald dieser voll ist, wird die älteste gelöscht.

Soweit so schlecht :rolleyes:


Bei meinen Versuchen zum manuellen Löschen per Web-Oberfläche beiße ich auf Granit.

Weder über Datalogs noch über Fiebrowser finde ich eine Möglichkeit.
Die Dateien direkt auf der Speicherkarte zu löschen, ist keine wirkliche Alternative...

Geht dies bei der 1500er gar nicht oder mache ich etwas falsch?

2015-12-07 11_04_08-S71500_ET200MP-Station_1.jpg2015-12-07 11_10_50-S71500_ET200MP-Station_1.png2015-12-07 11_13_16-.png


Gruß Semo
 
Habe ein Siemens Beispiel mit einer 1200er verwendet.
Bei mir funktioniert das löschen der Log Datei über die Weboberfläche
 
Okay löschen per Weboberfläche hat nun auch funktioniert. Aber wie kann ich die CSV Datei auslesen ohne über die Weboberfläche zu müssen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich fleddere den Thread mal.
hat jemand mittlerweile eine gangbare Lösung für das Löschen der alten logs?
Filehandling auf der Karte ist ja von der CPU aus sehr eingeschränkt.
Wenn der Name oder die ID nicht bekannt ist, kann ein Log nur noch über Webserver gelöscht werden (oder Karte aus der CPU nehmen).

Oder irre ich?
 
Mahlzeit!
Ich hätte mal ein paar Fragen!
In der Benutzersteuerung bin ich administrativ, habe aber im Filebrowser (wie oben im Bild) keinen Lösch-Button!?!
DataLogCreate schaltet DONE nicht. Ich gehe davon aus dass ID und Name bereits bekannt ist und deshalb nix passiert.
DataLogOpen schaltet DONE ebenfalls nicht. ID ist zur Identifikation nicht angepackt wurden.
Bei den Logs habe ich zwei erstellt CSV welche aber, bis auf den HEADER leer ist.
Ich hoffe ihr habt eine Eingebung. Danke im Voraus!
 
Hallo Leute,
wie regelmäßig erweitert ihr die Datei mit Daten?

Ich höre immer wieder, dass die SD Karte das nicht gut verträgt.

Der Plan ist ein Regelmäßiges schreiben von Minütlich (gesammelte Daten alle 6 Sekunden)
Es Handelt sich um 15 Werte + Datum und Uhrzeit.

Jemand mit sowas Erfahrung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich höre immer wieder, dass die SD Karte das nicht gut verträgt.
Kann nur sagen dass eine Simatic Memory Card garantiert 500000 Schreibvorgänge.
Wenn jede Minute dann ist das ungf. 1 Jahr.