Tag,
die Profisafe-Baugruppen haben seitlich kleine Dil-Schalter 0-9
ist das Binärcodiert ? 0 = 2hoch0 = 1 usw. 1 = 2hoch1 = 2
Warum sind alle Schalter auf ON bis auf den letzten, der ist auf OFF ?
Bei manchen Geräten kann man mit diesen Schaltern auch weitere Eigenschaften einstellen, deshalb die Frage
Gruß und Danke für Infos
 
In deiner HW-Konfig definierst du die Baugruppen. Dort wird für jede der Baugruppen eine DIL-Schalter-Einstellung vorgegeben, die du dann an der Hardware entsprechend ausführen mußt.
Dafür sind die da ... also quasi ein Sicherstellen, dass die richtige Baugruppe an der richtigen Stelle auch wirklich steckt ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry
damit ist F-Zieladresse gemeint in der HW-Config die durch die DIL-Schalter konfiguriert werden soll ?
Nochmals auf die Codierung zurück zu kommen, bedeutet 0 gleich 2hoch0 = 1 und warum ist der letzte auf Off ?
Wenn ich die Adresse 1 haben möcht muss dan nur der erste ON sein, was ist mit dem letzten ?
Gruß
 
Habe es gefunden unter "Dezentrale Peripheriesystem ET200S" Seite 39, 40
Es ist rein Binärcodiert und geht bis Adresse 1022
 