Hallo ,

ich habe mal ne Frage bezüglich Verbindungsaufbau zu S7 300 und ET 200. Hab momentan kleines Projekt und werde , einen Kompletten Abschnitt aus der Fördertechnik rausnehmen , problem ist geht über eine ET200 , die Frage ist jetzt , wie baue ich Verbindung zu dieser auf . Zu S7300 klar mit MPI um die Bausteine und Daten rauszulesen , die ET200 geht aber für DP , so wie verknüpfe ich das jetzt und wie kann ich mir die daten von der S7 anzeigen lassen + die Daten von Der Et200. Brauche ich da ein extra kabel , also Profibus Kabel ? Muss heute abend mal schauen die neueren Modelle von der dezentralen Pepherie gehen ja auch über Ethernet ? Dann halt Schnittstellen umändern (IP Adressen). Wäre trotzdem für Antworten sehr dankbar

Grüße Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du must keine Verbindung in dem Sinne mit der Hardware aufnehmen - das macht die CPU bei richtiger Hardware-Projektierung ganz alleine für dich.
Der Ablauf wäre wie folgt :
- du entscheidest dich für einen Bus - hier gäbe es ProfiBus oder ProfiNet (EtherNet).
- du stellst sicher, dass die CPU die jeweilige Schnittstelle hat
- du legst die Komponenten, wie von dir benötigt, in der HW-Konfig deines Projektes an
- du überträgst die Projektierung auf die CPU

In deiner Projektierung hast du nun festgelegt (oder das System hat es für dich getan) über welche Adressen die jeweiligen Karten anzusprechen sind. Das geht dann im Programm nicht anders als das Ansprechen der direkt an der CPU angeschlossenen Karten.

Gruß
Larry
 