Sonstiges Logo!Soft Comfort Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang

Hoppe993

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logo.jpg
Hallo,
wenn ich versuche zu übertragen kommt folgende Fehlermeldung.(siehe Bild)
Ich habe den Fehler auch schon gefunden weiß nur nicht wie ich ihn beheben kann.
I8 gibt es in meinem Programm nicht mehr, wird mir aber trotzdem unter (gehe zu Block…) angezeigt:evil:
Wenn ich jetzt einen von den I8 anwähle und ok drücke schließt sich das Fenster einfach nur.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu löschen ohne (Konvertiere nach FBD) zu machen?

MfG Hoppe
 
Die Fehlermeldung besagt doch "Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang". Wieso willst Du da mit einem Eingang verbinden?

Beim Ladder passiert es manchmal durch Kopieren und Einfügen, dass die Blöcke dann noch irgendwo in der "Wildnis" rumliegen, ohne das sie verwendet und damit abgeschlossen sind.
Auf Deinem Screenshot kann zumindest ich nicht soviel erkennen. Besser wäre es die Logo-Datei selbst als zip hier hochzuladen, wenn das für Dich kein Problem darstellt.
 
Da wirst ohne Umwandeln in FUP keine Chance haben. Dort die Blöcke löschen und zurück wandeln nach KOP.

Da es in KOP keine AND-Blöcke und keine Konstante LOW gibt, bleibt dir nichts anderes übrig.
 
Mir ist jedenfalls keine andere Möglichkeit bekannt. KOP ist in der Logo-Software sowieso fehlerhaftet. Gewöhn dir lieber an, in FUP zu programmieren.
Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
 
Wenn Du die Umwandlung machst, erstellt die LogoSoft eine neue Datei. Deine jetzige bleibt erhalten, allerdings verbindet die LogoSoft vor dem Umwandeln alle noch offenen Bausteine mit der Stromschiene (Frage bejahen).
Vlt. ist ja dann die Übertragung mit der so verbesserten Ladderdatei schon möglich. Die erstellte FUP-Datei schmeißt Du dann einfach wieder weg.

Ich hab' leider keine Logo da, um das selbst auszutesten.
 
Zurück
Oben