-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe in einer Heizungssteuerung eine S7 200. Wenn die Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt, schaltet die Steuerung auf Stopp und zeigt durch eine LED "SF" an.
Erwärmt man die Steuerung, zum Beispiel durch einen Fön, geht sie wieder in RUN und arbeitet problemlos.
Ich tippe auf eine kalte Lötstelle. Kann man den Fehler irgendwie auslesen?
Grüße,
Andre Wagner
ich habe in einer Heizungssteuerung eine S7 200. Wenn die Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt, schaltet die Steuerung auf Stopp und zeigt durch eine LED "SF" an.
Erwärmt man die Steuerung, zum Beispiel durch einen Fön, geht sie wieder in RUN und arbeitet problemlos.
Ich tippe auf eine kalte Lötstelle. Kann man den Fehler irgendwie auslesen?
Grüße,
Andre Wagner