TIA Kann Webserver nicht aktivieren

JassChr

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

kurz vorab: Hab eine S7 1200 und TIA Portal V13 die aktuellste Version drauf.

Ich will auf der S7 1200 den Webserver aktivieren, was mir einfach nicht gelingen will. Hab sie in meinem Heimnetzwerk drinnen hängen, TIA Portal hat sie gefunden, konfiguriert, kann CPU starten - stoppen wie ich will, also daran liegt es nicht. IP Adresse hab ich ihr einfach eine zugewiesen (10.0.0.44). Mein Laptop hat eine Dynamische, momentan 10.0.0.69. Windows läuft nur virtuell, das sollte aber denk ich kein Problem sein, SPS wurde immerhin auch gefunden. Hab den Webserver auf TIA aktiviert, hab sogar schon meinen HTML Code auf DBs umwandeln lassen, aber wenn ich die IP von der 1200, eben die 10.0.0.44, welche ich über Online&Diagnose ausgelesen habe, im Browser eingebe, findet er nix. Oder kanns daran liegen dass ich keine Firewall beim Webserver aktiviert habe? Habs nicht gefunden, würde mich über Tipps freuen.

Hab noch 2 Screenshots angehängt davon.

Hat wer von euch eine Idee woran das liegen kann?

Danke schon im voraus!
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-01-08 um 14.40.40.jpg
    Bildschirmfoto 2016-01-08 um 14.40.40.jpg
    64 KB · Aufrufe: 53
  • Bildschirmfoto 2016-01-08 um 14.40.18.jpg
    Bildschirmfoto 2016-01-08 um 14.40.18.jpg
    77,4 KB · Aufrufe: 44
Von Firewall im Webserver der 1200 habe ich noch nie etwas gehört.

Hast du in deinem Programm denn auch den WWW-SFC-Baustein aufgerufen?

Aber auch wenn nicht, so sollte zumindest die Standard-Webseite erreichbar sein, wenn auch dann die Anwenderdefinierte nicht funktionieren dürfte.
Hast du auf deinem Laptop zwei Netzwerke (LAN und WLAN) mit dem gleichen IP-Adressbereich, dann geht Windows womöglich über die falsche Schnittstelle raus wenn du auf die IP-Adresse zugreifen willst.
Wenn du auf die SPS über LAN-Kabel zugreifst, würde ich darum testweise das WLAN komplett deaktivieren.
Oder du verwendest einen anderen IP-Adressbereich, statische IP-Adressen machen auch weniger Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und teste erstmal ob du die SPS anpingen kannst.
Da das TIA-Portal gelegentlich seltsame Methoden verwendet um online zu gehen, muss es nicht unbedingt sein dass wenn TIA funktioniert, auch der Rest aus Windows funktioniert.
 
Sorry dass ich frage, aber wie Pinge ich die SPS an? Hab das noch nie probiert^^

W-Lan ist deaktiviert, funktioniert leider trotzdem nicht.

Einen WWW-SFC Baustein habe ich nicht aufgerufen, hab mich damit noch nicht beschäftigt, solang der Webserver nicht mal aufrufbar ist..
 
Ok Ping versenden war kein Problem, einfach in cmd Ping 10.0.0.44 eingegeben, hab wieder was zurück bekommen.

Habs im Anhang eingefügt
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-01-08 um 15.07.28.png
    Bildschirmfoto 2016-01-08 um 15.07.28.png
    24,7 KB · Aufrufe: 28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Windows 7 gibst du in das Suchfeld beim Startbutton "cmd" ein, als Suchergebnis sollte dann eine cmd.exe auftreffen. Dann drückst du Enter und es öffnet sich ein schwarzes Fenster mit einem blinkenden Cursor (bei mir steht da z.B. C:\Users\Thomas>)
Dort gibst du:

ping 10.0.0.44

ein, wenn die IP-Adresse die du anpingen willst die 10.0.0.44 ist.

Bei Erfolg die das Ergebnis so aus (bei mir mit der IP-Adresse 192.168.1.1):
Code:
C:\Users\Thomas>ping 192.168.1.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Ping-Statistik für 192.168.1.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
 
Ja habs gemacht, war erfolgreich, wie oben geschrieben.

Hast du sonst noch eine Ahnung woran das liegen kann dass ich nicht zugreifen kann drauf?
 
Hast du auch den Webserver über die Ethernetschnittstelle freigegeben?

Gerätekonfiguration -> ethernetport anklicken -> Webserver

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab bei mir mal getestet: Wenn du den WWW-Baustein nicht aufrufst sollten auf jeden Fall die Standardseiten des Webservers funktionieren. Nur bei den Anwenderdefinierten gibt es dann eine Fehlermeldung. Zum ersten Testen sollte es also auch ohne den Aufruf funktionieren.

Hast du nach der Aktivierung auch die Hardwarekonfiguration geladen? Am besten übersetzt du alles nochmal, d.h. Hardware und Software und lädst alles in die SPS.

Was gibt dein Webbrowser denn für eine Fehlermeldung aus, bzw. was für einen Browser benutzt du überhaupt?
 
Ja, Webserver ist auch in der Ethernet Schnittstelle aktiviert.

Das komische ist, dass ich irgendwie die Hardwarekonfi nicht übertragen kann, nur die Software. Hardware ist ausgegraut, siehe Screenshot.
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-01-08 um 15.21.25.jpg
    Bildschirmfoto 2016-01-08 um 15.21.25.jpg
    89,6 KB · Aufrufe: 45
weil du online bist im TIA mit dem Gerät
gehe mal offline und versuche dann die HWConfig zu laden.
Eventuell hast du noch nie die HW Config mit den aktivierten WebServer geladen

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben