TIA Probleme mit S7-1500 & ET200SP

Heer

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich nutze TIA V13 SP1 Update 6.
Damit möchte ich gerne eine Siemens S7-1500 (CPU 1516-3 PN/DP ( 6ES7 516-3AN01-0AB0 ( V1.8 ))) &
ein ET200SP (HF (6ES7 155-6AU00-0CN0)) verbinden und zum laufen bringen.

Die ganzen Verbidnungen werden mit Profinet ausgeführt.

Das erste Problem ist, dass ich beim suchen nach Erreichbare Teilnehmer keine finde.
Jedoch wenn ich in "Laden in Gerät" bei folgenden Einstellungen: (Alternative siehe Bild)
Typ der PG/PC-Schnittstelle: PN/IE
PG/PC-Schnittstelle: meine Netzwerkkarte
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: Direkt an Steckplatz' 1 X1'

die Suche starte findet Tia die SPS und ich kann auch Daten in die SPS laden.


Die ET200SP finde ich leider nicht.

Könnt Ihr mir paar Tipps geben wie ich alle Teilnehmer finden kann?
Bzw. wie ich die ET200SP erreichen kann?

Falls Ihr noch weiter Informationen benötigt gebt einfach bescheid.

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

Grüße, Heer
 

Anhänge

  • sps problem tia.PNG
    sps problem tia.PNG
    38,2 KB · Aufrufe: 52
Hi,

frage 1:
Warum willst du die ET200SP erreichen, laden kannste darauf nix, was verstehst du also unter erreichen?
in diesem Dialog wird sie also niemals auftauchen!

Frage 2:
Welche Antivirus SW hast du installiert, hast du diese schon einmal testweise deaktiviert?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Antivirus nutze ich Kaspersky Total Security.

Die ET200SP muss ich ja teilweise konfigieren also IP-Adresse / Eingangsadressen etc.
Wenn ich das gemacht habe sollten ja die Module aufhören zublinken. Damit weiß ich das die Konfiguration funktioniert hat oder nicht?

Grüße, Heer
 
Hi,

ach der Kaspersky wieder, schalt den mal komplett ab und probier es dann noch mal.
Man muss das taufenh nicht zwangsläufig selber machen das kann man auch der CPU überlassen.
Wenn Du im Offline Projekt ein Portverschaltung, also PN Topologie, machst dann wird die CPU antsprechend der projektierung den Devices den Namen und die IP zuweisen, von außen brauchst du dann nix mehr tun.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

also Kaspersky ist aus. Jedoch finde ich über Erreichbare Teilnehmer immer noch keine.

Ich hab mal ein neues Projekt erstellt. Die CPU erstellt und IP Adressen vergeben. ET200SP eingefügt und mit CPU verbunden.
Wenn ich jetzt alles hochgeladen habe blinkt an den ET200SP alles noch im Takt.
Wenn ich "Online verbinden" betätige steht bei der ET200SP "nicht erreichbar".

Wo mach ich den Fehler?

Grüße, Heer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

schwierig zu sagen, eventuell musst du mit ausgeschaltetem Kaspersky nochmal installieren, scheint bei einigen zu helfen.
Hast du den eine Topologie Verschaltung im Offline Projekt durchgeführt?

Welche LED's blinken den überhaupt, die müsten ja auch anm der CPU blinken oder?

Gruß
Christoph
 
DU kannst in deinem Projekt unter Geräte und Netze auch die SP rechts anklicken und "Namen zuweisen" auswählen. Dann solltest du die SP taufen können.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
funktioniert das auch wenn das Gerät nicht in erreichbare Teilnehmer auftaucht? Ich habe das bisher nur bei solchen Teilnehmern erfolgreich geschafft.

Nein dann nicht. Allerdings wird die ET200sp auch nicht unter erreichbare Teilnehmer angezeigt werden wenn er sich online auf die CPU verbindet. Aber sie sollte unter erreichbaren Teilnehmern auftauchen wenn er die ET200SP Anschaltung rechts anklickt und Namen zuweisen auswählt (wichtig nicht den grauen Rahmen der SP sondern den dunkelgrauen RemoteIO Kopf rechtsklicken)



mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

mit nochmals installieren meinst du TIA13 Komplett?

Ich programmier und erstell die Hardware am anfang wenn ich dies alles habe schließ ich erst die SPS an un lad die daten rüber. Also müsste alles Offlien sein oder?

Viedeo vom Blinken ich hoffe es geht
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.


Grüße, Heer
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

auch beim Namenzweisen finde ich kein Teilnehmer. Die ET200SP ist über den X1 Port bei der SPS mit dem Laptop verbunden.
Oder soll ich die ET200SP direkt mit dem Laptop verbinden?

Namezuweisen.jpg
 
Also die LED an der SPS leuchten wenn ich die SPS mit der ET200 verbinde sowie wenn ich den LAptop mit der SPS verbinde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
wenn du Step7 hast dann probiere es mit dieser. Im Simatic Manager unter Zielsysteme, Ethernet Teilnehmer bearbeiten
und dann Durchsuchen. Da kannst du der ET200 einen Namen und die IP Adresse zuweisen.
Kontrolliere auch deine Schnittstellen-Einstellung von Step7.
Die IP Adresse der beiden Steuerungen muss in selben Adressbereich liegen oder die Submsake anpassen.
Es müsste sich auch die 1500 melden. Die et200 hat einen internen swich mit 3 Porte. Stecke alle Teilnehmer dort ein.
Grüß Waldi
 
Hallo
wenn du Step7 hast dann probiere es mit dieser. Im Simatic Manager unter Zielsysteme, Ethernet Teilnehmer bearbeiten
und dann Durchsuchen. Da kannst du der ET200 einen Namen und die IP Adresse zuweisen.
Kontrolliere auch deine Schnittstellen-Einstellung von Step7.
Die IP Adresse der beiden Steuerungen muss in selben Adressbereich liegen oder die Submsake anpassen.
Es müsste sich auch die 1500 melden. Die et200 hat einen internen swich mit 3 Porte. Stecke alle Teilnehmer dort ein.
Grüß Waldi

Er hat aber nur eine CPU, die S7-1500.
Die Et200 ist nur ein PN Interfacemodul und hat nur 2 PN Ports!
 
Reicht für PC und 1500derter.
Er kann dort die Teilnehmer suchen, zur Vergabe von Namen und IP Adresse.
Soll ja nur eine Hilfe zur suche der Teilnehmer sein.
Dann weiter mit TIA

Gruß Waldi
 
Ich würd jetzt erstmal auf nem anderen Rechner das proneta installieren und damit versuchen das Gerät zu finden. https://support.industry.siemens.co...-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW


Sent from my iPhone using Tapatalk

das würde ich auch auf dem gleichen Rechner probieren, wenn es mit Proneta da funktioniert ist bei der Install vom TIA was schief gelaufen :)

Update:
Im Siemens Forum gab es gerade einen ähnlichen Thread dort hat es nach einer neuinstallation der PC Identifier wieder funktioniert.
Diese SW Komponente bekommst du bei der Hotline oder du installierst das aktuelle Siemens Automation Tool
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen,

erstmal vielen Dank für die Tipps und Hilfestellungen.

Ich hab das Proneta Tool istalliert und ich finde darüber auch meine ET200SP.
In dem Tool habe ich dem ET200 eine neue IP vergeben.

Das Proneta Tool sucht bei mir die ganze Zeit? In dem Film von Siemens sucht das nur kurz und listet dann die Teilnehmer auf. Spinnt mein Programm/Rechner?

Jedoch kann ich über TIA immer noch nicht auf das ET200SP zugreifen. Z.b. "Online verbinden"

Was ich ganz vergessen hab zu schreiben ist, dass die S7-1500 mir Fehleranzeigen kann. Dort steht:
Fehler: Ausfall eines IO-Device
-IO-Device nicht gefunden interner AR Fehlercode 13


Neben bei Installiere ich auf einem neuaufgestezten Rechner TIA 13 evtl. bringt das mich später weiter :smile:

Grüße, Heer
 