Step 7 CP340 RS232C Echo

neibeck

Level-2
Beiträge
168
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgendes Problem bzw. Phänomen: Ich kommuniziere mittels eines CP340 RS232C mit einem Industrie-Markierungsgerät. Irgendwie scheint es so, als würde der Kommunikationsprozessor gesendete Telegramme wie eine Art Echo wieder empfangen. Verwende ich anstatt der SPS einen PC, funktioniert meine Kommunikation zum Markierungsgerät. Sende ich Daten vom PC zum CP bzw. umgekehrt, tritt das Problem auch auf (in beide Richtungen!).
Es liegt DOCH an einer möglichen Auskreuzung von RxD und TxD. Hat jemand eine Idee?

SG,

Neibeck

EDIT: Fehler gerade gefunden. Es dürfte sich um eine interne Verbindung zwischen RxD und TxD am CP340 handeln und es lag doch an einer fehlenden (bzw. doppelten) Auskreuzung, welche in die eine Richtung die Kommunikation völlig blockiert und in die andere Richtung die Daten "weitergeleitet" hat. Thema kann geschlossen werden.
 