-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe eine Frage bzw. Problem bezüglich Profinet IO.
Ich habe eine neue Anlage mit einer S7-1513 und TIA-Portal V13 SP1 Update 4 projektiert.
Über Profinet sind mit der Steuerung 29 Teilnehmer verbunden, davon 23 Siemens Key-Panels (KP8), zwei ET200S, ein Comfort Panel, ein KTP1000 Panel sowie zwei SEW-Gateways.
Die Steuerung ist mit einem Switch (unmanaged) im Schaltschrank verbunden. Von diesem Switch gehe ich nun auf vier weitere Switches, an denen jeweils die Key Panels hängen.
Das Ganze funktioniert eigentlich auch wunderbar, nur ist mir nach einer Woche folgendes Problem aufgefallen:
Drei Key-Panels besitzen die Frechheit, sporadisch drei Bits aus dem Eingangsbyte für ca. 13 ms auf "high" zu setzen, obwohl keine von den Tasten gedrückt wird. Dies hat zur Folge
das der Teil der Anlage abgeschaltet wird, da eines dieser Bits auch diese Funktion erfüllen soll, wenn die Taste auch tatsächlich gedrückt wird.
Zu erst dachte ich, ein Bediener will mir einen Streich spielen, jedoch scheint sich ein "Phantom" im Profinet-Netzwerk herumzuschleichen
Mittels Trace-Aufzeichnung habe ich dann herausgefunden, dass drei Bits gleichzeitig gesetzt werden, daraus erhebe ich nun den Verdacht, dass es an den Panels oder am Netzwerk selbst liegt.
Kennt jemand diese Problematik oder hat eine Idee was die Ursache sein könnte?
Gruß
Ich habe eine Frage bzw. Problem bezüglich Profinet IO.
Ich habe eine neue Anlage mit einer S7-1513 und TIA-Portal V13 SP1 Update 4 projektiert.
Über Profinet sind mit der Steuerung 29 Teilnehmer verbunden, davon 23 Siemens Key-Panels (KP8), zwei ET200S, ein Comfort Panel, ein KTP1000 Panel sowie zwei SEW-Gateways.
Die Steuerung ist mit einem Switch (unmanaged) im Schaltschrank verbunden. Von diesem Switch gehe ich nun auf vier weitere Switches, an denen jeweils die Key Panels hängen.
Das Ganze funktioniert eigentlich auch wunderbar, nur ist mir nach einer Woche folgendes Problem aufgefallen:
Drei Key-Panels besitzen die Frechheit, sporadisch drei Bits aus dem Eingangsbyte für ca. 13 ms auf "high" zu setzen, obwohl keine von den Tasten gedrückt wird. Dies hat zur Folge
das der Teil der Anlage abgeschaltet wird, da eines dieser Bits auch diese Funktion erfüllen soll, wenn die Taste auch tatsächlich gedrückt wird.
Zu erst dachte ich, ein Bediener will mir einen Streich spielen, jedoch scheint sich ein "Phantom" im Profinet-Netzwerk herumzuschleichen
Mittels Trace-Aufzeichnung habe ich dann herausgefunden, dass drei Bits gleichzeitig gesetzt werden, daraus erhebe ich nun den Verdacht, dass es an den Panels oder am Netzwerk selbst liegt.
Kennt jemand diese Problematik oder hat eine Idee was die Ursache sein könnte?
Gruß