hallo, folgendes:
ich habe einen Not-Aus Schalter und ein Lichtgitter für eine Maschine mit Leistungsteil und Schrittmotorund einen Taster für Anlage Ein.
Bei Not-Aus sollen die Leistungsteile spannungsfrei geschaltet werden.
das Lichtgitter soll aber nur bei laufenden Antrieben die Not-Aus-funktion übernehmen, da der bediener nach einem ablauf ein neues teil in die maschine legt. dabei soll nicht jedesmal die leistung weggeschaltet werden?
wie stelle ich das an?
danke im Voraus
 
Wenn die Motore in Grundstellung sind (Bediener darf bestücken), stehen sie auf einem Sicherheitsendschalter. Nur wenn dieser Sicherheitsendschalter ok ist, ist das Lichtgitter inaktiv, wird der Schalter verlassen, gibts Not-Aus von Lichtgitter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ralle schrieb:
Wenn die Motore in Grundstellung sind (Bediener darf bestücken), stehen sie auf einem Sicherheitsendschalter. Nur wenn dieser Sicherheitsendschalter ok ist, ist das Lichtgitter inaktiv, wird der Schalter verlassen, gibts Not-Aus von Lichtgitter.
:D

Ja Ralf, das haben wir schön öfters gemacht!
 
schlagworte sind eintakt- zweitakt-betrieb.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    224,7 KB · Aufrufe: 58
Hallo,
VDE Komform könntest du es mit einen schliesser Schütz mit Hilfskontakt öffner machen machen.

Der Schliesser überbrückt die Lichtschranke wenn Anlage nicht aktiv.
Mit den Öffner auf den Lichtschrankenauswertestromkreis kannst du zusätlich auswerten ob der Schütz nicht hängen geblieben ist.

Grüsse
 
Hallo!

Nur am Rande - ich hoffe das Du diese Funktionen nicht mir einer handelsüblichen Standart-SPS lösen möchtest... Je nach Sicherheitskaterogie sind dafür Schaltgeräte erforderlich, die die geforderte Sicherheitskategorie erfüllen...

Viele Grüße, Tobias
 