TIA Topologie Cisco Switch

Stefan592

Level-2
Beiträge
109
Reaktionspunkte
24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

als "Anlagenswitch" kommt bei uns ein Cisco Catalyst 2960 zum Einsatz. Da dieser kein Profinet kann habe ich in der TIA Topologie ein "Netzwerkgerät mit 24 Teilnehmern" eingefügt.
Leider erkennt das TIA Portal nicht die Topologie am Cisco Switch beim Online/Offline vergleich der Topologie .

Das Cisco Switch wurde von unserer IT Abteilung so konfiguriert das es die Profinet-Telegramme durchlässt. Ebenfalls wurde LLDP aktiviert.

Nun die Frage an die Experten:

  • Würde die Automatische IP/Namens/Parameter Übergabe funktionieren? (Kann es leider nicht testen das die Anlage dauerhaft läuft)
  • Hat einer Erfahrung wie man die Topologie mit einen nicht Profinetfähigen Switch vervollständigt?


Stefan
 

Anhänge

  • Topologie_A64.PNG
    Topologie_A64.PNG
    19,9 KB · Aufrufe: 74
Hallo,

was für ein PROFINET fährst Du , RT oder IRT?
Der Switch dürfte nur mit RT funktionieren, muss dafür aber entsprechend Konfiguriert sein.
Was die automatische IP/Name/Parameter betrifft:
Der Cisco kann nur als unmanaged Switch verwendet werden, sprich er hat keine IP, Keine NameOfStation und auch keine Parameter die PROFINET relevant sind.
Der Switch sollte auch gar nicht projektiert sein, sprich keine Porttopologie anlegen die den Switch beinhaltet da diese Informationen nicht vom Cisco geliefert werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

es läuft Profinet RT. Es wurden alle Einstellungen seitens der IT am Switch vorgenommen.

Der Switch hat 24 Ports. Port 1-23 sind für die Profinet Kommunikation freigeschalten, Port 24 ist Uplink zur IT zum Konfigurieren/Diagnose, etc.
Auf der Profinet Seite (Port 1-23) hat er keine IP Adresse, keinen Namen oder Ähnliches.

Der Switch sollte auch gar nicht projektiert sein, sprich keine Porttopologie anlegen die den Switch beinhaltet da diese Informationen nicht vom Cisco geliefert werden.

Ich dachte die Porttopologie funktioniert über LLDP. Durch die Aktivierung der LLDP Funktion am Switch sollte er doch genau diese Informationen liefern.
Laut meiner Information ist LLDP eine Herstellerunabhängige Funktion bei dem die Netzwerkteilnehmer Daten über Ihre Netzwerknachbarn sammeln. Diese Informationen können dann mittels SMNP ausgelesen werden.
Das TIA Portal sollte dann mittels SMNP diese Daten auslesen und eine Topologie erstellen.


Oder funktioniert diese Funktion nicht mit dem TIA Portal weil dieses das Switch nicht kennen will?


Stefan
 
Hi,

das liegt weniger am TIA als mehr am Switch.
Sendet den der Switch die korrekten LLDP Informationen ?
Desweiteren hat das Gerät im TIA ja keinerlei Vergleichsinformationen, sprich die Zuordnung zwischen offline und online kann nicht erfolgen da offline keine Informationen zu Verfügung stehen.
Hänge dich doch mal mit Wireshark an den Switch und zeichne die LLDP Informationen auf.

Was liefert TIA in deinem Falle beim Off/Online vergleich, hast du da mal einen Screenshot?

Gruß
Christoph
 
Hi,

die Analyse mit Wireshark muss noch eine Weile. Aber die Screenshots vom TIA Portal habe ich. Des weiteren erstellt das TIA Portal noch eine XML Datei für die Topologie. In dieser sind alle Geräte aufgeführt bis auf das Switch.
Anbei die Screenshots des Online/Offline Vergleiches.


Stefan
 

Anhänge

  • Topologie_A64_online_2.jpg
    Topologie_A64_online_2.jpg
    48 KB · Aufrufe: 46
  • Topologie_A64_online_1.jpg
    Topologie_A64_online_1.jpg
    68,6 KB · Aufrufe: 40
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

mit XML meinst du die TopologyDetection.xml im Projektverzeichnis?
Wenn ja dann ist das OK das der Switch da nicht drinne steht, er ist je kein aktiver Busteilnehmer mit MAC und sonstigen Daten.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben