Step 7 Scalance X208 prüfen welche Ports belegt

HW Konfig offen, X208 selektieren ,Ctrl+D (Zielsystem > Baugruppezustand) oder port selectieren und X208 irgenwo gibt er auch an womit ihr verbunden ist incl kabellange.

Joop
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Danke für die rasche Antwort. Hilft mir aber nicht.

Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt : Ich möchte aus dem laufenden SPS-Programm auf der CPU feststellen auf welchen Ports was angesteckt ist.

beste Grüße
Mandi
 
Du kannst den Switch als Profinet Device in der Hardware anlegen. Ich weiß aber nicht an welche Informationen du damit gelangst, das habe ich selber auch noch nicht genutzt. Die Hilfe spricht immer davon, dass du Alarme mitbekommst. Zumindest hat jeder Port des Switch eine Diagnoseadresse.

Auf jeden Fall kannst du dir den Portzustand über SNMP abfragen. Das geht auch über die SPS, da gab es kürzlich von Siemens ein FAQ mit einem Codebeispiel.
Ich würde mir das mit dem Profinet-Device aber als erstes anschauen.
 
Ich möchte aus dem laufenden SPS-Programm auf der CPU feststellen auf welchen Ports was angesteckt ist.

Das geht mit RDREC SFC52 auf die Diagnoseadresse des Ports und Datensatz 0x802A.
Dazu muss der Switch allerdings als PN-Device der CPU zugeordnet sein.
Der Aufbau des Datensatzes steht hier, 7.5.3:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/102051772

Darin stehen neben dem Linkstatus auch Name/Port-Name des Nachbarn, logischerweise mit dynamische Länge (Byte Length...) und nicht "8Byte" wie beschrieben.
"Word Padding" füllt immer auf einen geraden Index auf, wenn der Name z.B. 5 oder 11 Buchstaben hat - anderenfalls kommt direkt der nächste Wert.
 
Hallo

Habe es gerade mit dem SCF13 getestet. Meldet Fehlercode 8093 eas soviel bedeutet kann auf dieses Gerät nicht angewendet werden.

Werde es dann mit dem SFC52 probieren. Danke für die Info.

Melde mich wieder wann ich es getestet habe.

Beste Grüße
Mandi
 
Man muss in diesem Zusammenhang auch abwägen ob es schlau ist, die Scalance in einem Projekt zu verwalten.
Das Problem ist, dass so ein Scalance nicht als Teilnehmer eines Projektes gesehen werden muss, es hängen, in den meisten Fällen ja auch andere Anlagen drauf.
Wir haben das jedenfalls bei den Kunden wieder ausgebaut, nachdem es andere Lieferanten so installiert haben.

Kann aber sicher Fälle geben, wo das nicht von Bedeutung ist.
 
Aber umsomehr das Recht auf einen Hinweis, dass das unter Umständen (kann man von hier mit den Angaben nicht beurteilen) ein Schmarren sein kann.
 