Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich möchte eine Temperatur mittel PT100 einlesen
und komme irgendwie nicht ans Ziel. Ich bekomme immer einen falschen Wert ausgegeben.

Die Baugruppe ist eine 6ES7 331-7KF02-0AB0, der PT100 als 3 Leiter. Ich habe den PT100 nach Handbuch (Siehe Anhang Handbuch) angeschlossen, einmal direkt an der Baugruppe: Leitung länge 30cm und einmal wo er eigentlich sitzen soll: Leitungslänge 15m.

Jedes mal bekomme ich den Wert 18 °C ausgegeben. Das Einlesen habe ich in einem FC gemacht, wenn ich im TIA-Portal auf beobachten klicke bekomme ich überhaupt keine Werte angezeigt (Siehe FC). Wenn ich das einlesen in einem OB35 mache, bekomme ich die falschen 18°C angezeigt (Siehe OB35). In der Hardware habe ich RT-Thermowiderstand (Linear)->Pt100 Standardbereich-> Störfrequenzunterdrückung 50 eingestellt. E-Adressen habe ich gelassen wie vorgegeben.

Was mache ich falsch?

Software: TIA V13


Gruß Björn
 

Anhänge

  • FC9.jpg
    FC9.jpg
    66,8 KB · Aufrufe: 120
  • Handbuch.jpg
    Handbuch.jpg
    38 KB · Aufrufe: 103
  • Hardware1.jpg
    Hardware1.jpg
    57,6 KB · Aufrufe: 74
  • Hardware2.jpg
    Hardware2.jpg
    57,1 KB · Aufrufe: 54
  • Hardware3.jpg
    Hardware3.jpg
    54,6 KB · Aufrufe: 57
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bekomme immer einen falschen Wert ausgegeben.
Was heißt "falsch"?
19.6°C erscheinen erst mal nicht ungewöhnlich.

PT100 als 3 Leiter. Ich habe den PT100 nach Handbuch (Siehe Anhang Handbuch) angeschlossen, einmal direkt an der Baugruppe: Leitung länge 30cm und einmal wo er eigentlich sitzen soll: Leitungslänge 15m.

Jedes mal bekomme ich den Wert 18 °C ausgegeben.
Das ist doch gut so - wenn man den PT100 als 3-Leiter anschließt, dann wird die Leitungslänge automatisch kompensiert.

Das Einlesen habe ich in einem FC gemacht, wenn ich im TIA-Portal auf beobachten klicke bekomme ich überhaupt keine Werte angezeigt (Siehe FC).
Wird der FC auch aufgerufen? Scheint so, als ob er gar nicht bearbeitet wird.

Harald
 
Falsch heißt , das draußen keine 19,6 Grad sondern nur 9 Grad sind.
Ja der FC9 wird im OB1 aufgerufen. Es funktioniert aber in allen anderen FC auch nicht.
 
PT100 richtig angeschlossen?
Bügeln auf Baugruppe gemacht?

Was passiert wenn Du auf Klima statt Standard umschaltest?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein PT100 ist es auf jeden Fall, gemessen habe ich noch nicht, will ich gleich mal machen. Dran gedacht habe ich auch schon. Was meist du mit bügeln auf Baugruppe gemacht?
 
Man kann auch, wenn man sich ein wenig ungeschickt anstellt den falschen Modulschacht verwenden... passiert bei uns auch dann und wann.
Bist Du sicher dass Du die Modulschächte CH0,1 - CH2,3 - CH4,5 - CH6,7 richtig abgelesen hast.
 
Ich habe gerade den Test gemacht und den PT100 angefasst. Die Temperatur geht sehr schnell auf 35Grad hoch, jedoch nur langsam wieder runter und pendelt zwischen 18,7 und 19,6 ein. Wenn ich jetzt nicht durch 10 dividieren würde komme ich auf 196.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses, der Parametrierung und des Programms könntest Du mal statt dem PT100 einen Widerstand oder ein einstellbares Potie anschließen:
100 Ohm --> 0°C
110 Ohm --> +26°C
90 Ohm --> -25°C

Harald
 
Ich habe gerade den Test gemacht und den PT100 angefasst. Die Temperatur geht sehr schnell auf 35Grad hoch, jedoch nur langsam wieder runter und pendelt zwischen 18,7 und 19,6 ein. Wenn ich jetzt nicht durch 10 dividieren würde komme ich auf 196.

Wenn Du bei Standard 196 hast muss bei Klima 1960 (o.ä.) herauskommen und nicht dasselbe.
 
Im Screenshot sehe ich 196 in dezimal. Den wandelst Du in Real und dividierst ihn durch 10.0.
Wenn Du auf Klima umstellst muss dort 1960 stehen.

Pin10-11-20.
Laut Deinem Plan gehören die gebügelt.
 