Hallo!

Habe hier ein kleines bis größeres Problem bei einem CPU wechsel im Step7 Hardwaremanager :

Aktuelle CPU :

6ES7 - 315-2AH14-0AB0 V3.0 also eine 315 2 DP


Neue CPU :

6ES7 - 315-2FJ14-0AB0 V3.2 also eine 315F 2 DP/PN


beim ersetzen der *alten* CPU kommen die abfragen löschen ( Ja ) bzw. danach Programm löschen ( Nein ), wenn er speichern will habe ich den Fehler HW Konfig 1230:1002
Das Speichern der Station is fehlgeschlagen,
in der Hilfe steht Fehler auf Speichermedium, Speichermedium voll oder Speichermedium schreibgeschützt, was natürlich schwachsinn ist irgendwie :confused:


EDIT : Testweise hab ich eine normale CPU reingemacht selbe Problem eine 315 2 DP / PN 315 - 2EH14 - 0AB0.
In einem anderen Programm funktioniert der CPU tausch ohne Problem....!
leider hab ich aktuell kein Safety Add On installiert - ist das zwingend notwendig um NUR die CPU zu tauschen erstmal ( andere Hardware folgt erst später...)


schon mal Danke für einen kleinen Wink!


mfg :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Normalerweise kann man die F einsetzen ohne ein F-Paket zu haben. Dann kann man die Funktionalität nicht nutzen, kein Problem.
Vieleicht legst du mal ein neues Projekt an, dort die neue CPU einfügen und dann die Hardware, das Programm, das HMI rüberkopieren.
Hast du dein "altes" Projekt mal reorganisiert? Am besten mal "Speichern unter mit Reorganisieren". Manchmal sind irgendwelchen alten Projektbestandteile hinderlich, die fallen dadurch weg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Also Reorganisieren brachte keine Veränderung, das Projekt besteht aus der CPU mit FM350 + IM365 mit Maximalausbau auf 2 Racks mit DI/DO Karten 32x und 2x IM151 mit je paar DI/DO,
bei der F CPU haben sie zb. die Diagnoseadressen überlagert was er bei Konsistenz prüfen angezeigt hat,
bei der normalen ist das nicht der Fall aber selbes Problem komisch.


EDIT : Ja Super Neues Projekt aufgemacht > Fehler 257:90 Projekt enthält Fehler in den internen Strukturen.....so gesehn hat mir das Projekt grad meine Installation zerschossen..... das ging vorher noch! ( Nebenbei läuft das in einer VM Ware Installation, gerade am Backup rüberkopieren....)


EDIT2 : Also in einem Neuen Projekt mit nur dem Rack mit einer DP/PN Cpu habe ich den Speicher Fehler auch...was is da denn kaputt gegangen,
bei dem anderen Steuerprogramm kann ich eine ähnlich alte CPU durch eine DP/PN ersetzen und ohne Probleme speichern.... ?:confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ,
hast du vielleicht das Projekt von einer CD ? Wenn ja musst du nach dem kopieren des Projektes auf deine Festplatte den schreibschutz im Windows aufheben.
 
Hallo!

Projekt kommt von einem USB Stick, da auch alle anderen Programme sich einwandfrei ändern / speichern wie auch immer lassen kommt mir das ganz recht Spanisch vor.