ich habe eine Maschine mit einer S7-200 216 DC/DC/DC. Die beiden Versorgungen für die Ausgänge 1L+ und 2L+ werden über K1 bzw. K2 freigeschaltet laut Schaltplan.
Die verdrahtung ist korrekt durchgeführt worden, nehme ich an, da K1 auf 1L+ geht und K2 auf 2L+. K2 soll verzögert abschalten, und das Hilfsschütz an sich tut dies auch.
Nur die Ausgänge der SPS werden sofort mit K1 abgeschaltet.
Ich nehme doch richtig an, dass die Ausgänge A1.0-1.7 durch K2 mit Spannung versorgt werden und noch an sein müssten wenn K1 schon abgeschalten hat und K2 noch nicht abgeschalten hat?
Hat jemand eine Idee warum die Ausgänge 1.0 - 1.7 trotzdem schon weg sind wenn K1 OFF ist und K2 noch ON ist?
Kann es daran liegen, dass 1M und 2M verbunden sind? Das sind doch eigentlich nur die ungeschalteten Minuspole.