Hallo zusammen!
Ich muss bei einem Kunden mit nem uraltem CP 443-5 Ext (6ES7-5DX01-0XE0 Ausgabestand 1)
eine Kommunikation zu ein paar Profibusteilnehmern aufbauen. Da ich die Daten konsistent auslesen
will (muss), dachte ich an SFC 14/15. Es sollen 48 Worte gelesen und geschrieben werden.
Leider meldet mir der SFC "80B0" (Slaveausfall an externer DP-Anschaltung).
Über L / T PEW bzw. L / T PED kann ich die Daten aber lesen.
Klar, ich kann eine Schleife einbauen, die mir die Daten ausliest, dann ist es aber nur noch
konsistent über ein Doppelwort.
Hat jemand eine andere Idee?
(Ich hab' beim großen S auch nach nem Firmwareupdate geschaut, aber das lässt sich leider nicht entpacken.)
Grüße
Gebs