Step 7 Tageszähler

Nichts ist Endlos innerhalb eines technischen Gerätes.
Welches Format der Zähler hat muss in der Anleitung stehen.

Und willst Du die Darstellung des Wertes im Gerät anpassen oder in der SPS.
Welches Gerät ist es überhaupt.

Und über welchen Weg wir übertragen?
Profibus, Profinet, Modus 4...20?

Du siehst ein paar mehr Infos sind schon wichtig um korrekt zu helfen.

Kommt auch auf den zu erwartenden Leistungswert an ...

Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Vom Prinzip her richtig aber.
Was ist mit Scalierung? Kommt der als Watt? Muss man den Umrechnen?
Welches Format?
Real? Dint? Oder sogar Double?
Das alles ist wichtig.

Und muss der Wert in der SPS immer exakt dem entsprechen was im Zähler steht? Oder soll er einfach nur ungefähr mit zählen?

Das alles sollte berücksichtigt werden.

Und ohne mehr Infos ...

Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
 
PN/DP: Das mit dem Subtrahieren Mitternacht geht nicht, somit habe ich keine "aktuelle" Zählung.
Zählwert kWh ist in REAL Format und kommt über Profinet.

Aspekt ist hier, ich habe ein steigenden REAL Wert, kann man hiermit ein aktuellen Tageszähler machen? Mit würde nur einfallen, die Stelle hinter dem Komma zu betrachten und bei jedem Wert über 0,9 einen Zählwert per Pos. Flanke zu addieren. Wie kann man hierzu vom Real Wert den Wert hinterm Komma betrachten? Vor dem Komma geht mit TRUNC.

Oder halt bei jeder Erhöhung des kWh Wertes den Zähler mithochtakten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PN/DP Harald, doch das geht mit der Subtrahierung.
Zähler_aktuell = Zählerstand_jetzt - Zählerstand_Mitternacht;
Könnte man für Woche, Monat und Jahr genauso machen.
 
PN/DP: Das mit dem Subtrahieren Mitternacht geht nicht, somit habe ich keine "aktuelle" Zählung.
Zählwert kWh ist in REAL Format und kommt über Profinet.

Aspekt ist hier, ich habe ein steigenden REAL Wert, kann man hiermit ein aktuellen Tageszähler machen?
Du sollst das Ergebnis der Subtraktion ja auch nicht in den aktuellen Zählerstand schreiben!

Du bekommst also insgesamt 3 Werte:
1. aktueller Zählerstand -> schon vorhanden, nicht verändern
2. Mitternachtsstand -> aktuellen Zählerstand jeweils Mitternacht speichern
3. Tagesverbrauch = 1. aktueller Zählerstand - 2. Mitternachtsstand



PS: Dein letzter Beitrag hier direkt drüber ist an mir vorbei gegangen. Hat sich also erledigt. Sorry! :oops:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück