Step 7 Scale Baustein

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun, das macht nun mehr Sinn.
Der Senor gibt 1-5V aus und das bei einem Messbereich von -0,1 l/min bis +0,1 l/min.

Daher musst Du am FC105 einstellen
HI_LIM: 350.0
LO_LIM: -150.0
BIPOLAR: False

0V -150.0
1V -100.0
2V -50.0
3V +0.0
4V +50.0
5V +100.0
(6V +150.0)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wäre noch zu klären, was passieren soll, wenn sich der Analogwert außerhalb 3-5V befindet. Das entscheidet darüber, ob man den FC105 irgendwie hinbiegt oder einfacher eine eigene Umrechnung programmiert.
Code:
0 .. <1V = Drahtbruch
1 .. <3V = (Blasen) falsche Durchflußrichtung -100 .. 0 ml/min
3 ..  5V = (Saugen) Nennbereich 0 .. 100 ml/min
     >5V = Überlauf, Durchfluß zu groß, nicht messbar

Z.B. einfach Ausgabewert auf 3 .. 5V = 0 .. 100 ml/min begrenzen:
0 .. 3 .. 5 .. x V --> LIMIT(AI, 8294, 13824) --> 0.0 .. 100.0 ml/min
Code:
      L    #AIN
      L    8294         // 3V Min-Wert
      -I
      SPPZ M001
      L    0            // Werte <3V auf 0 setzen
M001: L    5530         // 5V-3V --> 2V
      >I
      SPB  M002         // zu große Werte auf 5530 begrenzen
      POP               // (TAK geht auch) 0..5530 behalten
M002: DTR               // 0.0 .. 5530.0
      L    55.3
      /R                // 0.0 .. 100.0
      T    #Durchfluss

Harald
 
Es werden Teile geprüft, es gibt ein Einstellbereich der z.B. bei 50 ml liegt.
Der gemessene Wert muss unter 50 ml liegen dann ist er I.O, drüber N.I.O.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So Leute habe eben mal schnell getestet, habe von René die werte in den Scale Baustein eingetragen.
Und wie durch Geisterhand es funktioniert.

Leute ich danke euch für die Beiträge.
Danke hat mir viel geholfen.

Gruß Thomas
 
Guten Morgen zusammen,

habe hier noch ein Durchflusssensor von Festo.
Er misst von 5 - 50 l/min, bei 1V-5V.

ich habe bei Low -11 und bei Hi 105 eingetragen.

Die Werte kommen ungefähr hin, oder habe ich was falsch gemacht

schaut mal drüber , Danke
 
Zurück
Oben