Sonstiges PCS7 Frage zu OB Ablaufreihenfolge

joergel

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur Ablaufreihenfolge, ich habe einen Screenshot zum besseren Verständniss mitangehangen, der Aufruf des SFC ist im OB32, 1 Sekund, die Ablaufzeit der Charts werden aber mit 8 Sekunden angegeben! Hat jemand eine Idee wie das sein kann?

Im SFC sind z.B. vier Bausteinaufrufe alle werden im OB32 aufgerufen, trotzdem soll die Bearbeitung 8 Sekunden dauern? Jemand eine Idee wo ich mir das Ei gelegt habe?
Ich nutze Aktuell PCS7 V8.1 SP1

Schönen Dank im Voraus,
Ablaufreihenfolge.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe die Einstellung gefunden dazu noch im Detail -

Funktion
Die Untersetzung gibt an, ob die Ablaufgruppe bei jedem Durchlauf vom OB bearbeitet werden soll oder nur bei jedem n-ten Durchlauf. "n" ist eine Ganzzahl (n = 2t, wobei0 <= t <= 15). Die Durchlaufzyklen sind ein Vielfaches vom Grundzyklustakt.
Voreinstellung: 1, die Ablaufgruppe wird bei jedem Durchlauf bearbeitet
Beispiel:
Grundzyklus eines Weckalarms: 1 sek
Mögliche Taktzyklen durch Untersetzung: 2, 4, 8, 16 usw.
 
Zurück
Oben