TIA OPC Alarm&Event mit S7-300 verbinden

nordfeuer

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

meine aktuelle Aufgabe besteht darin Alarme aus eine S7 3152PN/DP an einen OPCA&E zu übergeben.
DieHardware besteht aus einer S7-3152PN/DP, Simatic IPC227D. Das S7 Programm istmit TIA V13 erstellt.
Auf demIPC ist SIMATIC NET OPC V8.2 installiert. Über den OPC DA (Data Access) könnenDaten mit dem SIMATIC NET OPC-Client "OPC-Scout V10" aus derSteuerung gelesen und in die Steuerung geschrieben werden.
Nun derUmgang mit dem OPC A&E. So wie ich es gelesen habe werden die Alarme mitdem "Alarm_S" Baustein an den OPC A&E gesendet.
WelcheEinstellungen sind in der S7-Steuerung und im OPS Server zu beachten?
Werdendie Texte in der Steuerung hinterlegt, wenn ja wo?


 
WelcheEinstellungen sind in der S7-Steuerung und im OPS Server zu beachten?
Schau dir mal dieses Anwendungsbeispiel an, da sind die meisten Dinge beschrieben die zu beachten sind, auch wo du welche Haken setzen musst damit die Alarme im OPC-Server verwendet werden können:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26548467

Die Einstellungen sollten sich prinzipiell zumindest auch im TIA-Portal wiederfinden lassen (obs auch funktioniert ist eine andere Frage).

Werdendie Texte in der Steuerung hinterlegt, wenn ja wo?
Nein, die Texte sind nur im Offline-Projekt vorhanden. Die Steuerung schickt nur eine Nachricht mit der Event-ID an einen angemeldeten Alarmempfänger, in deinem Fall der OPC-Server. Von den ganzen Einstellungen wie Alarmtexte, Alarmklassen, Alarmprioritäten weiß die Steuerung nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alarme werden jetzt angezeigt.

In meiner Steuerung können maximal 40 Meldungen über den Alarm_S-Baustein gleichzeitig anstehen. Jedoch können mehr Meldungen programmiert werden.
Was passiert wenn mehr als 40 Meldungen anstehen? z.B. CPU Fehler!
Muss bei mehreren aufrufen von Alarm_S-Bausteinen was beachtet werden?
 