Hallo,

bei mir im Tia V13 steht beim Einfügen einer Cpu die Version:
CPU312C 6ES7 312-5BE03-0AB0 E-Stand: 2.6
ich würde eine CPU312C 6ES7 312-5BE03-0AB0 E-Stand: 2 bekommen

also v2 nicht v2.6

kann ich diese Cpu v2 mit v2.6 im TIA programieren?


mfg



 
So nicht direkt. Es gibt bei Siemens ein Update auf V2.6.11. Da die V2 aber noch keinen Bootloader hat(Erst ab V2.6) kann die CPU nur über eine 4MB MMC Karte hochgerüstet werden.
Danach ist sie auch im TIA einsetzbar.
 
Hallo,

ich glaube es gibt da eine kleine Verwechslung.
TIA zeigt keine E-Stände an sondern FW Versionen (V2.6)
Auf der CPU selber gibt es 2 Angaben, einmal auf der Seite mit dem Typenschild, dort findet man die Angabe "E-Stand". Diese bezieht sich aber nicht auf die FW Version sondern auf den Ausgabestand der HW und hat keinen Bezug zur FW Version.
Auf der Frontseite der CPU sollte sich eine V-Angabe befinden (meist bei den DP/MPI Schnittstellen), das ist die FW Version mit der die Baugruppe ausgeliefert wurde.

Gruß
Christoph
 