TIA 2 Master CPU 315 -2 PN/DP und 2 Profibus Linien

Der_Rafo

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend die Herrschaften

Vorweg muss ich sagen das ich leider nur ein gefährliches Halbwissen besitze, was Programmierung angeht.
Naja nichts desto trotz wollte ich mich derzeit mit einer, Komplizierten Aufgabe beschäftigen.
Ich hoffe ihr könnt mir Neuling dabei helfen. :D

Folgendes:
1 Master CPU 315-2 PN/DP. Verbunden mit einem DP/DP Koppler. Eine Profibus Linie 1 mit ET200S Teilnehmern die mit der 1 Master CPU-2 PN/DP verbunden sind.
2 Master CPU 315-2 PN/DP. Verbunden mit dem selben DP/DP Koppler. Eine Profibus Linie 2 mit ET200S Teilnehmern, die mit der 2 Master CPU-2 PN/DP verbunden sind.

Also 2 Master CPU´s mit 2 Profibus Linien

Projektiert sind zu beiden Profibus Linien noch einige IM 151-1 Basic stationen über einen Repeater, die nach bedarf zur, 1 Master CPU 315-2 PN/DP oder zur,2 Master CPU 315-2 PN/DP, geschaltet werden soll.
Alle Ein-und Ausgänge sollen dann über die jeweilige Master CPU, verarbeitet und dargestellt werden.

Verarbeitung der Prozesses werden über eine HMI dargestellt.

Normal wurde diese Umschaltung über einen Redundancy Switch, PRS-Comsoft realisiert.
Ich habe mich gefragt wozu das bauteil eigentlich benötigt wird.

Wäre es nicht ganz einfach möglich, beide Master CPU´s untereinander kommunizieren zu lassen. Über DB´s oder Send und Recive funktionen? Oder auch über PEW´s und PAW´s?

So dass man z.B. Auf der HMI, ausgewähltes Bild der Master CPU 1, auf einen PB drückt dieser dann eine Variable in der Master CPU 2 setzt. Und andersherum.
Das man weiß das alle IM 151-1 Basic Stationen, auf die jeweilige Master CPU zugeschaltet sind?

Mit freundlichen Grüßen

Der_Rafo
 
Die beiden Profibus-Linien sind nur über den DP/DP-Koppler verbunden. Darüber kann man nur die projektierten DP-E/A-Daten übertragen, keine anderen Protokolle, z.B. HMI und Programmieren und Send/Receive geht da nicht drüber. Wo ist das HMI angeschlossen? Wenn am Profibus, dann kann es nur auf die CPU an dem Profibus-Strang zugreifen an dem es angeschlossen ist, aber nicht auf die andere CPU.

Die CPUs könnten über die PN-Schnittstellen miteinander kommunizieren, wenn sie darüber vernetzt sind und das Netzwerk dies zuläßt. Ein HMI am Ethernet könnte auf beide CPU zugreifen.

Den Profibus-Switch kenne ich nicht, doch anscheinend ist darüber keine Master-Master-Kommunikation möglich. Er scheint nur für die Umschaltung der DP-Slave-Zuordnung eingebaut zu sein.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wusste ich hatte was vergessen mit anzugeben.

Also beide CPU´s und die HMI sind über die PN schnitstellen über einen switch verbunden.



Ein HMI am Ethernet könnte auf beide CPU zugreifen.
Also das klingt schon mal interessant.

Ich such mal im Forum ob es ein Thema dazu gibt.

Danke
 
Zurück
Oben