Hallo,

ich versuche einen Profibus CP 342-5 dezentral an eine S7-1515 anzubinden.

Aufbau:
S7-1515 als CPU. An diese ist per Profinet eine IM153-4PN angebunden. An diese wiederum soll der Profibus CP.


Projektieren lässt sich das ganze im TIA Portal. Allerdings gibt es Probleme beim Übersetzen.
Auf die Antwort des Siemens Supports warte ich nach wie vor noch.

Leider geht es nur Dezentral. Die Strecke zwischen SPS und Profibus Teilnehmer wäre zu weit.

Funktioniert es das man Profibus dezentral anbinden kann?


Stefan


Netz.jpgFehler.jpg
 
Problem gelöst.

Man kann keinen Profibus CP342 an einen Profinet-Slave hängen. Man muss ein Gateway ()Siemens 6GK1411-5AB00 benutzen was ich nicht kannte.
Dieses Gateway läuft dann als DP Master.


Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man "muß" nicht das Gateway IE/PB-Link 6GK1411-5AB00 benutzen. Es gibt auch andere Lösungen.

Wenn Du statt Deiner IM153-4 eine CPU nimmst dann würde das mit dem CP342-5 gehen. Da es allerdings keine CPU im S7-300/ET200M-Format mit nur PN gibt (also alle CPU mit PN auch eine DP-Schnittstelle haben), bräuchtest Du in dem Fall den CP342-5 garnicht. Oder Du nimmst eine CPU 31x + CP343-1 + CP342-5. Preislich kommst Du aber nicht günstiger als der IE/PB-Link 6GK1411-5AB00

Wenn Du auf das ET200S-Format wechseln kannst, dann ginge es sehr preisgünstig mit einer IM151-8 CPU 6ES7151-8AB01-0AB0 als Profinet-Device und Profibus-Master.

Harald
 
Die Lösung mit der CPU würde auch funktionieren. Allerdings müsste ich aber wieder 2 CPU's verwalten.

Leider geht nur das ET200M Format weil dadurch eine alte S7-300 CPU ersetzt wird. Ziel ist es alle alten (6 kleine S7-300) CPU's durch eine große S7-1515 zu ersetzen.

Ich denke durch diesen Aufbau bedingt, ist der Einsatz des Gateways die sauberste Option.


Der Siemens Support hat auch geantwortet:
Der CP342-5 kann aktuell nur im zentralen Aufbau verwendet werden, also hinter einer 300er CPU. Hinter einer ET200 Station ist dies aktuell nicht möglich.



Stefan
 