TIA ET200SP V3.2.2 mit S7 1200 CPU

JassChr

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben folgendes Problem bei unserer Diplomarbeit:

Wir haben eine S7 1200 CPU und eine ET200SP, die wir im TIA Portal bereits konfiguriert haben.

Wenn wir nur die 1200 alleine im TIA Portal konfigurieren funktioniert alles einwandfrei und wir können sie beliebig konfigurieren.

Wenn wir jedoch die ET200SP dazuschalten und sie auch via PROFINET sowohl bei der Hardware als auch im TIA Portal verbinden schaltet die 1200 auf Error und TIA Portal sagt dass die 200SP nicht gefunden werden kann.

Wir vermuten dass das an der Hardwarekonfiguration der ET200SP liegt, da in unserem Hardwarekatalog nur die V3.2 aufgehführt ist, unsere Hardware jedoch V3.2.2 hat. Jedoch können wir die V3.3.2 nicht finden im Hardwarekatalog, auch nicht wenn wir die neuesten Support Packages runter laden.

Hat wer eine Ahnung an was das liegen kann oder eine Lösung für unser Problem?

lg.
 
du musst der ET200 den Gerätenamen geben, den du in TIA dafür projektiert hast. Die IP wird dann vom Controller vergeben.
In TIA geht das über Online/Diagnose am Device
 
Hi,

1.) es gelten immer nur die ersten beide Versionsnummern, die Version V3.2 im Katalog schließt also V3.2.2 mit ein
2.) Taufe damit ist das zuweisen der IP-Adresse und des Gerätenamns gemeint, diese müssen auf der ET200 so eingestellt sein wie im Projekt

Starte mal erreichbare Teilnehmer und schau was dort gefunden wird.
Wenn die ET200SP keine IP und keinen Namen hat dann wird hier nur die MAC Adresse angezeigt.

Gruß
Christoph
 
Hi,

überprüf die Farben deine ET200 basunits (Wo die I/O Modulle draufstecken).
Alle hell, alle dunkle?
Du kannst für jeden Slot einstellen ob ein Helle oder eine dunkle baseunit verwendet wird.
Das sind die erwähnten potentialgruppen.
Sprich die Farbe der real verbauten Baseunit muss die gleiche sein wie in der Gerätesicht der HWConfig

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben