TIA PID Compact V2 - nach Reset kein Anlauf

ACDC

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe im OB35 ein PID-Compact Regler V2 im Einsatz. Diesen habe ich Erstoptimiert und auch Nachoptimiert für verschiedene Heizkörper, welche mit einem PT100 überwacht werden.

Der Regler regelt auch sehr gut und funktioniert wie gewünscht, bis man den Resetknopf drückt. Ist dieser gedrückt bleibt der Ausgang des PID-Reglers aus und der Baustein regelt nicht mehr. Ist eine bestimmte Temperatur unterschritten fängt er sich wieder und startet. Da dies natürlich nicht gewünscht ist und der Heizkörper sehr lange braucht bis die Temperatur abgesunken ist, brauche ich hier Hilfe. Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben, somit muss es an der Parametrierung liegen oder?

Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht oder hat hier eine Lösung?

Eckdaten:
Rechner: Windows 7; 64 Bit
Steuerungssoftware: Tia V13 Update 6
Steuerungshardware: S7-1215C DC/DC/DC
 

Anhänge

  • PID.jpg
    PID.jpg
    51,7 KB · Aufrufe: 53
Hier noch die Werte auch dem DB8
Übrigens wird der OB35 alle 300ms aufgerufen.
 

Anhänge

  • PID_1.jpg
    PID_1.jpg
    135,3 KB · Aufrufe: 29
  • PID_2.jpg
    PID_2.jpg
    144,2 KB · Aufrufe: 22
  • PID_3.jpg
    PID_3.jpg
    49,3 KB · Aufrufe: 21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Frage ist eher:
Was soll auch sonst passieren, wenn du mit "Reset" den Regler neustartest, genauer noch, den I-Anteil zurücksetzt?

Vermutlich hattest du mit deinem "S_Reset_Fehler" eher den Eingang "ErrorAck" gemeint.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Regler soll neu gestartet werden.
Die Parameter hierfür habe ich schon ermittelt und schreibe ich in den db des PID in den Retain Bereich. Hier sind alle Parameter gelistet.
Bei ErrorAck würden nur die Fehler und Warnmeldungen resetet.
 
Naja wenn du den Regler, genauer die aktuellen PID Anteile löscht, was soll der Regler denn dann sonst tun?
Warum willst du den Regler neustarten?
Einzige halbwegs gangbare Möglichkeit die ich sehe, wäre den Regler nach Neustart und vorm erneuten Automatikbetrieb in den Handmodus zu versetzen, und den Ausgang vorzubelegen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben diesen Regler zum ersten Mal im Einsatz und ich dachte, sollte der Regler Probleme machen wird er komplett neugestartet und dies wäre mit dem Reset-button möglich.
Und da ich die PID-Parameter wieder in den Regler schreibe, dachte ich müsste dieser wieder wie gewohnt anlaufen.

Besser ist es wahrscheinlich diesen Reset nur auf Error Ack zu verknüpfen und den Regler nicht neu zu starten.


Eine nicht wirklich schöne Lösung habe ich jedoch auch finden können:
Bei negativen Flanke des Resetbutton wird "LoadBackUp" für eine Sekunde angesteuert. Somit startet der Regler. Darauf werden die eigentlichen optimierten Parameter geladen.
 
Also jetzt blicke ich gerade nicht durch, dein Problem ... sollten ... nicht irgendwelche Regelparameter, im wesentlichsten also die PID-Einstellungen sein.
Dein Problem ist, das die PID Anteile zurückgesetzt werden, was bedeutet, das der Regler solange bei "0%" stehen bleibt, bis wieder eine genügend große Regeldifferenz vorhanden ist ... schreibst du im Eingangspost ja eigentlich auch so.
 
Hallo MSB, vielen Dank für deine Hilfe nochmal.
Also du hattes mich richtig verstanden in meinem Eingangspost, allerdings hatte ich die Regeldifferenz nicht so extrem eingestellt, dies war nur der Effekt den ich mir nicht erklären konnte.

Ich habe auch endlich Antwort von Siemens bekommen. Problem war hier, dass nach einem Reset auch eine Änderung der Betriebsart von Hand auf Auto geschehen muss. Dies war bei mir nicht der Fall da ich das nicht wusste. In meiner Simulation funktioniert dies nun auch, morgen möchte ich dies auch nochmal komplett nachbauen und versuchen bevor es zum Kunde geht.

Achtung:
Der Baustein PID-Compact benötigt zur Zeit dringend den Reset. Der ErrorAck kann nicht alles zurücksetzen um den Baustein wieder in Gang zu bekommen.
Siemens ist zur Zeit noch dran dieses Problem zu lösen, dass kein Betriebsartenwechsel bei Reset vorgenommen werden muss!!
 