Guten Tag, Damen und Herren.

Ich habe ein neues System aufgebaut, das aus einer F-CPU 1215FC und zwei Peripherie-Baugruppen (SM1226 F-RLY und SM1226 F-DI) besteht.
Alles das wird durch ein PM (24V DC/ 2,5A) betrieben. Die Anordnung ist PM-CPU-FRLY-FDI. Dass die Ausgangsbaugruppe vor der Eingangsbaugruppe am internen Bus hängt hat leitungstechnische Gründe.
Wenn ich das System einschalte, blinkt die DIAG-Leuchte an der F-DI-Baugruppe rot, ebenso die Error-Leuchte der CPU. Nur die DIAG-Leuchte der F-RLY-Baugruppe leuchtet kurz auf und bleibt dann aus. Es leuchtet auch sonst nichts.

Woran könnte das liegen?

Mit freundlichen Grüßen
Januar
 
Hallo Januar,

wie sieht es in der Online Ansicht des TIA Portals aus? Hast du einen Screenshot der Projektierung?


stefan
 
Auf deinem Screenshot ist leider das TIA Portal noch nicht mit der Steuerung verbunden.
Verbinde dich noch einmal online. Dann sollten alle Baugruppen "Grün" sein. Siehe Anhang. Was steht im Diagnosepuffer?

Stefan

online.jpg
 
Der Diagnosepuffer meint, dass die Hardwarekomponente fehlt und dass das ein möglicher Grund für nachfolgende Anlaufstopps sein könnte.

Problem1.jpgproblem2.PNG

P.S. Das gilt aber für beide Komponenten. Allerdings blinkt die DI-Baugruppe fröhlich vor sich hin, die F-RLY schweigt
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sieht so aus als ob die CPU keine Verbindung mit den Baugruppen aufbauen kann. Kann mir nicht vorstellen das beide Baugruppen defekt sind.

Baugruppen untereinander mal getauscht?
Spannung liegt an?
Buskonnektor ist gesteckt?


Stefan
 
Baugruppen untereinander mal getauscht?

Jap. Gleiches Bild. F-DI blinkt, F-RLY blinkt kurz, dann nicht mehr

Spannung liegt an??

Sowohl die 24V DC der Versorgung, als auch die Geberversorgung der CPU als auch die Rückwandbusversorgung wurden getestet, keine Änderung.


Buskonnektor ist gesteckt?
Jap.

P.S. Auch die CPU wurde mal gegen ein baugleiches Modell ausgetauscht, ohne Ergebnis
 
Bitte kopiere doch mal den Inhalt des Diagnosepuffers in einen Post.
Und was hat den die Safety-Administration? Schau mal ob im unteren Teil-Fenster (Inspektorfenster) unter Info oder Diagnose was angezeigt wird.

PS: Wenn der Buskonnector nicht geschlossen ist, sind die Baugruppe danach "tot".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei uns sind inzwischen alle der Meinung, dass die Hardware nen Knacks hat. Trotzdem danke für die Hilfe.

Wenn mit neuer Hardware trotzdem noch Fehler auftreten, melde ich mich vermutlich wieder.
 
Zurück