Step 7 Drehmomente und Temperaturen aus S120 auslesen / Auswerten anzeigen

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine 317TF mit Cu320 DP Daran diverse S120.

Nun werden einige Motoren sehr heiß, da erheblicher Verschleiß in der Anlagentechnik vorhanden ist.

Dies ist im S120 durch das Drehmoment als auch die steigende Temperatur zu erkennen.

Gibt es eine Möglichkeit diese auszulesen und in der S7 oder im Panel auszuwertebn
?
 
... würde ich einfach durch Zusatzdaten (also eigenen Istwert- Slot) mit zwei Wörtern machen.
Erstes Wort z.B. Drehmomentistwert r80 und zweites Wort die Motortemperatur r35. Vom SPS- Programm dann z.B. per "L PED300" zugreifen (falls Slot auf Adresse 300 beginnt)

Oder eben azyklisch kommunizieren.

Ansonsten Handbuch (Kapitel 5.2.4 bzw. Kapitel 5.5):
https://webcache.googleusercontent....E.pdf?download=true+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt bin ich S120 mäßig nicht so fit. Möchte an der T-Konfiguration nichts ändern. Die Werte dienen mehr zur Anzeige am HMI.

Kann ich die vielleicht auch direkt auslesen? Anosnten hat jemand ein Beispiel?
 
Du würdest nur einen Slot anhängen der keinen Einfluss auf Deine Kommunikation zur TCPU hat. Wenn Du nur die Werte am HMI beobachten willst kannst Du auch mit dem HMI Direktzugriff arbeiten - also eine direkte Kommunikation zwischen HMI und Antrieb.
 
Erstmal reicht das HMi hab nur noch morgen hat einer mal schnell das Handbuch ? Brauche für alle Achsen Drehmoment und Temperatur

Wo konfiguriere ich denn den Slot? Bin gerade blind


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 
Einfach im WinCCflex ne Routing verbindung zum S120 projektieren.
Wenn du die Verbindung anlegst und dann bei Station im WinCCFlex Routing aufklappst und dort dann die CU320 wählen dann sollten die Verbindungen richtig eingerichtet werden.
kann auch sein das du die HWConfig noch auf die 317tf spielen musst dafür .

WinCCF_Routing.jpg
Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Verbindung habe ich genau so angelegt. Aber ich bekomme keine Werte. Die Teilnehmer waren auch schon da. Ich musste in Net Pro nix ändern. Warum also HW Konfig ändern? Ich habe auch mal die Temperatur anzeigen lassen. Und da bekomme die Variable läuft irgendwie im Umlauf oder so keine Ahnung warum.
 
Hi,

einfacher test:
HWConfig öffnen, in Online Modus schalten und wenn dann keine Meldung kommt das er Unterschiede feststellt -> dann musste nicht laden

Eventuell noch die SDB kontrollieren, im Simatic Manager Online zu 317 gehen , dort den Systemdatenbaustein Ordner öffnen und schauen ob es nen SDB999 gibt

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einfach im WinCCflex ne Routing verbindung zum S120 projektieren.
Wenn du die Verbindung anlegst und dann bei Station im WinCCFlex Routing aufklappst und dort dann die CU320 wählen dann sollten die Verbindungen richtig eingerichtet werden.
kann auch sein das du die HWConfig noch auf die 317tf spielen musst dafür .

...

Muss er nicht trotzdem die Profidrive-Telegrammverlängerung um Drehmoment und Temperatur vom Antrieb zur CU320 machen, so wie Zako schrieb?
Das würde erklären warum er mit dem Direktzugriff auf die CU keine Werte bekommt, weil die CU nix davon weiß. Also HW-Config der CPU317-T anpassen

Hier beschrieben:
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj466Cp57XLAhWCXA8KHcYaD7IQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fsupport.industry.siemens.com%2Fcs%2Fattachments%2F30119684%2Fpi_s120_de-DE_de-DE.pdf%3Fdownload%3Dtrue&usg=AFQjCNEuIHTb9_2P5lHt2kCxjSPXV8fTig&bvm=bv.116573086,d.ZWU&cad=rja

... würde ich einfach durch Zusatzdaten (also eigenen Istwert- Slot) mit zwei Wörtern machen.
Erstes Wort z.B. Drehmomentistwert r80 und zweites Wort die Motortemperatur r35.
....
 
Hi,

@mitchih
und wo liegt nun das Problem?
Laut den Screen hat er die Verbindung aufgebaut!

@martin2
Die HMI greift direkt auf die Parameter des Antriebs zu da braucht es keine Telegrammerweiterungen.
Die braucht es dann wenn die Daten an die CPU geschickt werden soll und von da weiter an die HMI, aber das soll ja hier nicht passieren!
Check mal den Link, wo soll er hinzeigen? vermutlich hier? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/30119684

Gruß
Christoph
 
Also aktuell geht es. Sind real werte dann passt auch die Anzeige

Danke an alle für die Tips